工作接地 | 2014-5-19 17:25:00
工作接地
在TN系统中,工作接地是指配电变压器低压绕组中性点的接地。工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻由于一相接地,或高压窜入低压等故障条件下所产生过电压的危险性。当配电网一相故障接地时,如没有工作接地,另两相对地电压将上升到接近线电压甚至更高一些;如有工作接地,在线电压为0.4kV的配电网中,一般可限制中性线对地电压不超过50V,而非故障相对地电压不超过250V。在10kV不接地系统中,如低压没有工作接地,当高、低压故障短接时,低压系统的对地电压将上升为5 800v左右;如低压边有工作接地,一般可限制低压系统对地电压升高不得超过120V。
一般配电变压器的工作接地与其外壳的接地、与避雷器的接地是共用的。共用接地的接地电阻应按三者中要求最高的确定。仅就工作接地而言,接地电阻一般不应超过4Ω,在高土壤电阻率地区,允许放宽至不超过10Ω。
- 上一篇:电气事故
- 下一篇:电力系统黑启动相关的概念