防雷接地 | 2014-5-18 9:03:00
防雷接地
防雷接地与一般接地的要求大体相同。但防雷接地装置所用材料稍大于一般接地装置的材料。除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于10Ω;附设接闪器每一引下线的冲击接地电阻一般也不应大于10Ω,但对于不太重要的第三类建筑物可放宽至30Ω。防感应雷接地装置的工频接地电阻不应大于10Ω。防雷电侵入波接地装置的冲击接地电阻不应大于5~30Ω。
冲击接地电阻一般不等于工频接地电阻。这是因为极大的雷电流自接地体流入土壤时,接地体附近形成很强的电场,击穿土壤并产生火花,相当于增大了接地体的泄流面积;同时,在强电场的作用下,土壤电阻率也有所降低,使接地电阻有减小的趋势。另一方面,由于雷电流陡度很大,有高频特征,引下线和接地体本身电抗增大;如接地体较长,其后部泄放电流还将受到影响,使接地电阻有增大的趋势。一般情况下,前一方面影响较大,后一方面影响较小。工频接地电阻与冲击接地电阻的比值称为冲击换算系数。