电气作业人员安全防护措施
1、为了防止人员误入带电间隔,防止触电事故,高压电气设备应装设遮栏,不论其是否带电,不得擅自移开或跨越遮栏;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场监护。
2、雷雨天气巡视室外高压电气设备应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器和避雷针。当高压电气设备发生接地故障时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。
3、在巡视输、配电线路时,若为单人巡线,禁止攀登电杆和铁塔;双人巡线时如需登杆,应有一人在杆下监护,一人登杆检查。人身与带电体的最小距离不得小于规定,不得触及带电体,绝缘架空地线应视为带电体,安全距离不小于0.4m。在夜间巡线时应沿线路外侧进行,大风天气巡线时应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线。当在带电杆塔上检查架空地线(不包括绝缘架空地线),查看金具、绝缘子和除鸟、紧固杆塔螺栓等工作时,必须使用绝缘的无机绳或绝缘安全带,并需有专人监护,工作人员活动范围及所携带的工具、材料等与带电导线的最小距离不得小于规定。如不能满足要求,应按带电们业要求进行。在进行事故巡线时,即使明知线路已停电,也应视为线路带电,因为线路随时有恢复送电的可能。当巡线人员发现导线断落到地面或悬挂在空中,应采取防止行人靠近断线地点8m以内的措施,并迅速报告上级,等候处理。
4、在倒闸操作时,应带绝缘手套,穿绝缘防护鞋,用绝缘棒拉合隔离开关或通过传动机构拉合隔离开关和断路器雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,人员应穿绝缘靴。当接地网不符合规定要求时,晴天也应穿绝缘靴。雷电天气时,禁止进行室外倒闸操作。在电气设备未采取安全措施前,不得接触设备或进人设备遮栏,以防止突然来电。
5、对于需要停电检修的设备和线路,应先将各个可能来电的部位断开并隔离,包括断开和隔离可能向停电检修设备反送电的低压电源。在检在断路器、隔离开关确实处在断开位置后,再断开断路器和隔离开关的操作电源,隔离开关把手必须锁住,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
6、设备停电后需进行验电,验明设备或线路有无电压。验电时要用电压等级合适并且合格的专用验电器。对于330kV及以上的设备、线路,没有相应的专用验电器时,可使用绝缘棒验电,根据绝缘棒端有无火花和放电声音确定有无电压。验电时,应带绝缘手套当验明确无电压后,应立即装设接地线以及个人等电位保安系统,以防止突然来电。在地线装设前要先将停电部分的设备对地放电,消除可能残存的电荷,注意先释放设备停电部分的剩余电荷,对于可能送电至停电设备的各部位,或停电设备可能产生感应电压的部位,都要装设接地线。地线的装设要直接固定在接地网的专用接地端上,并要先装接地端,后装设备端。对于发电厂、变电所部分电气设备的停电工作,安全距离小于表6-1规定距离以内的未停电设备,应装设由坚韧绝缘材料制成的临时绝缘隔板,临时绝缘隔板与带电部分的距离应符合有关规定并装设牢固。