绝缘杆包括绝缘棒、绝缘操作杆、另克棒。另克棒主要用来接通或断开跌落熔断器,绝缘杆主要用于安装和拆除临时接地线以及带电线以及带电测量和试验等工作。绝缘杆、操作杆、另克棒由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。工作部分一般由金属或具有较大机械强度的绝缘材料制成,一般不宜过长,在满足工作需要的情况下,长度不宜超过5~8mm,以免过长时操作发生相间或接地短路。绝缘部分和握手部分一般是由环氧树脂管制成,绝缘杆的杆身要求当洁、无裂纹或硬伤,其长度根据工作需要、电压等级和使用场所而定。为了便于携带和保管,绝缘杆一般分段制作组装,每段端头用螺丝或卡扣等方式连接。
1.使用和保管
(1)使用绝缘杆前应检查绝缘杆的允许使用电压应与设备电压等级相符。使用绝缘杆时,操作人应戴绝缘手套。。雷雨天或接地网不合格时还应穿绝缘靴,以加强绝缘杆的保安作用。
(2)下雨、下雪天用绝缘杆在高压回路上工作,还应使用带防雨罩的绝缘杆。
(3)使用绝缘杆工作时,操作人应选择好合适的站立位置,保证工作对象在移动过程中与相临带电体保持足够的安全距离。
(4)使用绝缘杆装、拆地线等较重的物体时,应注意绝缘杆受力角度,以免绝缘杆损坏或绝缘杆所挑物件失控落下,造成人员和设备损伤。
(5)使用绝缘杆前,检查其外表应干净、干燥、无明显损伤,不应沾有油污、水、泥等杂物。使用后要把绝缘杆清擦干净,存放在干燥的地方,以免受潮。
(6)绝缘杆应保存在干燥的室内,并有固定的位置,不能与其他物品混杂存放。
(7)超试验周期的绝缘杆禁止使用。
2.检查与试验
(l)建立专用的试验记录本。
(2)绝缘杆每三个月检查一次,检查其表面无裂纹和机械损伤,联结部件使用灵活可靠,绝缘杆上各节编号清晰、准确。
(3)绝缘杆每年必须试验一次,试验项目及标准按《电力安全工器具预防性试验规程》规定执行。