附着升降脚手架调试、验收安全技术措施 | 2013-12-2 20:34:00
附着升降脚手架调试、验收安全技术措施
1) 施工单位应自行对下列项目进行调试与检验,调试与检验情况应作详细的书面记录:
① 架体结构中采用扣件式脚手杆件搭设的部分,应对扣件拧紧质量按50%的比例进行抽检,合格率应达到100%。
② 采用碗扣式脚手杆件搭设的架体,应对碗扣连接点拧紧隋况进行全数检查。
③ 对所有螺纹连接处进行全数检查。
④ 进行架体提升试验;检查升降动力设备是否正常运行。
⑤ 对电动系统进行用电安全性能测试。
⑥ 整体式附着升降脚手架按机位数30%的比例进行超载与失载试验,检验同步及限载控制系统的可靠性n
⑦ 对防坠装置制动可靠性进行检验。
⑧ 其他必须的检验调试项目。
2) 脚手架调试验收合格后方可办理投入使用的手续。