安全检查记录表 实例二十一 | 2010-5-7 16:12:00
安全检查记录表 实例二十一
检查类型:定期安全检查 编号:021
单 位 名 称 |
××建筑安装工程有限公司 |
工 程 名 称 |
××花苑三期 3号楼 |
检 查 时 间 |
××年××月××日 |
检 查 单 位 |
项目部 参加部门:技术科、安全科 | ||||
检 查 项 目 或 部 位 |
施工现场 | ||||
参 加 检 查 人 员 |
项目部:×××,各科室:×××、×××、×××、××× | ||||
检查记录: 1. 地下室设备安装焊、割作业周边有可燃物品、空油漆罐和包装外壳。 2. 油漆仓库的灭火机超过保质期,未挂“严禁烟火”警示牌。 3. 顶棚油漆工用的登高脚手不规范。 4. 电钻、手提砂轮电源插座未设置二级漏电保护。 | |||||
检查结论及复查意见: 1. 地下室设备安装焊割作业周边必须清除可燃的油漆空罐和设备外包装盒(由安装组×××负责,2小时内清理干净,方可进行焊割作业)。 2. 油漆仓库及其他各处,超过保质期的灭火机,通知供应商调换药粉(两天内完成)。 3. 不合格的装饰用登高人字梯及高凳全部整改,经检查合格后,方可使用(由油漆班组负责整改,一天内完成)。 4. 所使用的各类移动电动工具、移动电箱,全部换上有二级漏电保护装置的插座(由电工×××负责,一天完成)。 经复查,上述问题整改完成。 检查负责人:××× 复查人:技术科:××× 安全科:××× 复查日期:××年×月×日 |
填表人:苏州愚人