安全检查记录表 实例十二 | 2010-4-15 0:27:00
安全检查记录表 实例十二
安全检查记录表 实例十二
检查类型:定期安全检查 编号:012
单 位 名 称 |
××建筑安装工程有限公司 |
工 程 名 称 |
××花苑三期 3号楼 |
检 查 时 间 |
××年×月×日 |
检 查 单 位 |
项目部 参加部门:技术科、安全科、材料科 | ||||
检 查 项 目 或 部 位 |
施工操作面 | ||||
参 加 检 查 人 员 |
项目部:×××,各科室:×××、×××、×××、×××、××× | ||||
检查记录: 1. 钢筋冷拉作业现场围护栏杆不齐,有人跨越冷拉区。 2. 14层1~18轴钢筋绑扎现场绑扎3m以上柱钢筋时,未搭设操作平台。 3. 起吊钢筋骨架时,接应人员过早靠近。 4. 14层19~36轴混凝土浇捣作业,2m以上框架过梁、雨篷未搭设操作平台。 | |||||
检查结论及复查意见: 1. 立刻停止钢筋冷拉作业,加固围护栏杆,竖起禁止通行警示牌(由钢筋班组×××半天完成),复查合格后方可复工。 2. 钢筋绑扎现场作业钢筋工必须按操作规范操作。木工组跟班作业,架设操作平台和可靠立脚点(停止不规范作业,立刻整改)。 3. 起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1m以下,才准靠近(立刻按规范要求执行)。 4. 浇筑2m以上的框架、过梁、小雨篷应设操作平台(停止不规范作业,立刻整改)。 以上问题由现场当班木工组、钢筋班组负责整改。 至下午3时复查,存在问题已整改,符合要求。 检查负责人:××× 复查人:技术科:××× 安全科:××× 复查日期:××年×月×日 |