载入中.......................
http://www.esafety.cn/blog/wll/66374/index.html
电气装置试验安全技术交底 | 2010-7-14 1:10:00
电气装置试验安全技术交底
工程名称:
施工单位 |
|
建设单位 |
| |||
作业名称 |
|
作业部位 |
| |||
交底部门 |
|
交底人 |
|
施工期限 |
年 月 日 至 年 月 日 | |
接受交底班组或员工签名: | ||||||
| ||||||
交底内容: 1.电气试验人员应充分了解被试验设备及所用仪器的性能。试验前应对设备及接线进行检查,电流互感器二次回路严防开路,电压互感器二次回路严防短路。 2.高压试验设备的外壳必须可靠接地,未接地前不得进行试验。 3.在现场进行高压试验时,工作区域应设临时遮拦,挂警告牌,并设专人警戒,禁止有人接近被试物体。 4.高压试验设备的操作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。高压试验时,应有监护人监视操作,无监护人员时,不得进行操作。 5.高压试验设备的高压电极在试验前,应用接地捧接地或加以短路。用高压电源试验电器设备后,被试验设备应接地放电。 6.高压电容器在被试验完毕后,应立即放电、接地、验电,确认无残存电压后方可触及电容器。 7.试验电缆时,被试电缆的末端必须派人看守。试验过程中需变换接线时,必须先将电源切断,然后将电缆充分接地放电,检查无残存电压后,方可更换接线。 8. 检查高压试验设备或被试设备是否有电时,应使用符合使用要求并检验合格的高压验电 器,严禁使用低压验电器检验高压。 9.用兆欧表摇测绝缘电阻时,被测物应与电源完全断开;试验中应防止与人接触。试验后被测物应接地放电。选用的兆欧表的电压等级必须与被测设备的电压等级匹配,严禁用高一级电压的兆欧表测低一级电压的设备。 10.在作二次回路耐压试验中,有关回路和设备应设专人监视。 11.试验时如发生异常情况,应立即断开电源,接地放电后再进行检查。 12.试验工作完毕后,应将被试设备恢复正常状态。继电器及仪表如需加封时,应按规定加设铅封。 | ||||||
补充作业指导内容: | ||||||
- 上一篇:施工现场照明安全技术交底
- 下一篇:电气低压电带电作业安全技术交底




易安博客 版权所有