安全生产技术第二章习题(4)
安全生产技术第二章习题(4)
第二章 电气安全技术
一、单项选择题
31.爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,被分为( )。
A.0区、1区和2区 B.20区、21区
C.21区、22区和23区 D.T1~T6组
『正确答案』A
『答案解析』
此题的考点是爆炸危险场所分区方面的知识。根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,对危险场所分区,分为:0区、1区、2区。其中:
O区——正常运行时连续或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体、蒸汽或薄雾的区域。例如:油罐内部液面上部空间。
1区——正常运行时可能出现(预计周期性出现或偶然出现)爆炸性气体、蒸汽或薄雾的区域。例如:油罐顶上呼吸阀附近。
2区一一正常运行时不出现,即使出现也只可能是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸汽或薄雾的区域。例如:油罐外3m内。
因此选择选项A。选项B是爆炸性粉尘环境的分区,选项C是火灾环境的分区选项D是爆炸性气体混合物按照引燃温度的分组。因此选项BCD是错误的。参见教材P92。
32.预计在正常情况下不会释放,即使释放也仅是偶尔短时释放的释放源为( )释放源。
A.连续级 B.一级 C.二级 D.多级
『正确答案』C
『答案解析』
此题的考点是释放源分级方面的知识。释放源是划分爆炸危险区域的基础。释放源分为:
连续级释放源一一连续释放、长时间释放或短时间频繁释放;
一级释放源——正常运行时周期性释放或偶然释放;
二级释放源——正常运行时不释放或不经常且只能短时间释放;
多级释放源——包含上述两种以上特征。
由此可知,选项C是正确的。参见教材P93。
33.交流弧焊机一次绝缘电阻不应低于( )。
『正确答案』B
『答案解析』
本题考点是交流弧焊机一、二次线圈绝缘电阻相关知识。交流弧焊机一次线圈对二次线圈之间的绝缘损坏时,操作者的手或身体某部位碰到二次线路的裸导体;而同时二次线路未实施接地或接零保护时,会发生触电事故。因此,要求交流弧焊机一次
绝缘必须良好,其绝缘电阻不应低于1MΩ。参见教材P108。
34.在IT系统中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接( )。
A.零 B.PEN C.地 D.N
『正确答案』C
『答案解析』本题考点是关于IT系统即保护接地系统的相关知识。在IT系统中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地。参见教材P81。
35.有爆炸危险环境、火灾危险性大的环境及其他安全要求高的场所的保护接零应采用( )系统。
A.TN—C—S B.TN—C C.TN—C—S或TN—C D.TN—S
『正确答案』D
『答案解析』本题考点是关于TN系统的相关知识。在TN系统中,TN—S系统的安全性能最好。有爆炸危险环境、火灾危险性人的环境及其他安全要求高的场所应采用TN—S系统。参见教材P82。
36.Ⅱ类设备的工作绝缘的绝缘电阻不得低于( ),保护绝缘的绝缘电阻不得低于( ),加强绝缘的绝缘电阻不得低于( )。
A.2MΩ、5MΩ、7MΩ B.5MΩ、2MΩ、7MΩ
C.7MFΩ、5MFΩ、2MΩ D.2MΩ、7MΩ、5MΩ
『正确答案』A
『答案解析』
本题考点是关于双重绝缘和加强绝缘的安全要求相关知识。具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备。双重绝缘和加强绝缘的设备的绝缘电阻:
工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MΩ;
保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ;
加强绝缘的绝缘电阻不得低于7MΩ。
参见教材P86。
37.剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流不得低于额定动作电流的( )。
A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2
『正确答案』D
『答案解析』本题考点是关于剩余电流保护装置的参数相关知识。额定剩余不动作电流是制造厂对剩余电流保护装置规定的剩余不动作电流值,在该电流值时,剩余电流保护装置在规定的条件下不动作,其目的是避免误动作。保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2。参见教材P88。
38.建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为( )。
A.二类 B.三类 C.四类 D.五类
『正确答案』B
『答案解析』本题考点是关于建筑物的防雷分类相关知识。建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类,参见教材P98。
39.产生静电最常见的方式是( )起电。
A.破碎 B.接触一分离 C.感应 D.电荷迁移
『正确答案』B
『答案解析』本题考点是关于静电产生的相关知识。静电的起电方式有接触一分离起电、破断起电、感应起电、电荷迁移等,产生静电的方式最常见是接触一分离起电。实验证明,只要两种物质紧密接触而后再分离时,就可能产生静电。静电的产生是同接触电位差和接触面上的双电层直接相关的。参见教材P75。
40.为了避免液体油料灌装时在容器内喷射和溅射,应将注油管延伸至容器( )。
A.上部 B.中部 C.下部 D.底部
『正确答案』D
『答案解析』本题考点是关于液体静电产生的相关知识。液体在流动、过滤、搅拌、喷雾、喷射、飞溅、冲刷、灌注和剧烈晃动等过程中,静电荷的产生速度会高于静电荷的泄漏速度,导致静电荷积聚,可能产生十分危险的静电。为了避免液体向容器内罐装时产生喷射和溅射,应将注油管延伸至容器底部,以减少附加静电。参见教材P102。
41.高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断( ),由隔离开关隔断( )。
A.电流;电源 B.电源;电流
C.电压;电源 D.电源;电压
『正确答案』A
『答案解析』本题考点是关于高压断路器与高压隔离开关的功能作用相关知识。高压断路器是与高压隔离开关串联使用,断路器具有良好的灭弧装置,用来接通和分断电流;隔离开关没有灭弧装置,只用来隔断电源。因此,切断电路时必须先拉开断路器后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关后合上断路器。参见教材P106。
二、多项选择题
9.电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构的不同分为( )。
A.油浸式变压器 B.自耦变压器 C.干式变压器
D.隔离变压器 E.输出变压器
『正确答案』AC
『答案解析』
此题的考点是变压器绝缘结构的相关知识。按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。
油浸式变压器油箱内充有用于绝缘、散热、防止内部元件和材料老化以及内部发生故障时起熄灭电弧作用的绝缘油。变压器绝缘油是饱和的碳氢化合物,其闪点在130~140。C之间,具有火灾爆炸危险。
干式变压器多为环氧树脂浇注干式变压器,具有安全、可靠、节能、防火、防爆、维护简单等优点。由于干式变压器比油浸变压器具有优越的安全性和其他一些固有优点,因此在安全水平要求较高的场所应优先选用干式变压器。参见教材P72
10.高压断路器有强有力的灭弧装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断( )。
A.空载电流 B.额定电流 C.欠载电流
D.过载电流 E.短路电流
『正确答案』DE