《安全生产技术》复习要点题点(九)
《安全生产技术》复习要点题点(九)
第四节 雷击和静电防护技术 (98页)
一、防雷措施(掌握)
1.建筑物防雷类别的划分
根据建筑物的重要性、生产性质及雷击后果的严重性以及雷击可能性等因素综合考虑,各种建筑物的防雷类别如下:
第一类防雷建筑物:
第二类防雷建筑物:
第三类防雷建筑物:
2、防雷技术分类
1)外部放雷
2)内部防雷
3)防雷击电磁脉冲
3、防雷装置
(1)外部防雷装置
1)接闪器 2)引下线 3)接地装置
(2)内部防雷装置
1)屏蔽导体 2)等电位连接器
3)电涌保护器 4)避雷针
4、防雷措施
(1)直击雷防护
(2)闪电感应防护
1)静电感应防护 2)电磁感应防护
(3)闪电电涌侵入防护(4)人身防雷
二、静电防护
1、环境危险程度的控制2、工艺控制3、静电接地
4、增湿5、抗静电添加剂6、静电中和器7、个体防护
第五节 电气装置安全技术
1 变配电站安全
2 主要变配电设备安全
3 配电柜(箱)
4 用电设备和低压电器
(删除了08版的《3 电气线路》)
一 变配电站安全措施
(一)变配电站安全
变配电站是企业的动力枢纽。变配电站装有变压器、互感器、避雷器、电力电容器、高低压开关、高低压母线、电缆等多种高压设备和低压设备。
1.变配电站位置
2.建筑结构
3.间距、屏护和隔离
4.通道
5.通风
6.封堵
7.标志:变配电站的重要部位应设有“止步,高压危险!”等标志。
8.连锁装置
9.电气设备正常运行
10.安全用具和灭火器材
11.技术资料
12.管理制度
二、主要变配电设备安全
1、电力变压器(安装、运行)
2、高压开关(高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关)
1.电力变压器
1)变压器安装
(1)变压器各部件及本体的固定必须牢固。
(2)电气连接必须良好;铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头
(3)变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点。
(4)变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。
(5)位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门。
(6)居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400 kV·A。
(7)10 kV变压器壳体距门不应小于1 m,距墙不应小于0.8 m(装有操作开关时不应小于1.2m)。
(8)采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1 m。
(9)室外变压器容量不超过315 kV.A者可柱上安装,315 kV.A以上者应在台上安装;一次引线和二次引线均应采用绝缘导线;柱上变压器底部距地面高度不应小于2.5 m、裸导体距地面高度不应小于3.5 m;变压器台高度一般不应低于0.5 m、其围栏高度不应低于1.7 m、变压器壳体距围栏不应小于1 m、变压器操作面距围栏不应小于2 m。
(10)变压器室的门和围栏上应有“止步,高压危险!”的明显标志。2)变压器运行
运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固、不得倾斜。
干式变压器的安装场所应有良好的通风,且空气相对湿度不得超过70%。
2.高压开关
高压开关主要包括高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关。高压开关用以完成电路的转换。
1)高压断路器
高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。高压断路器有强有力的灭弧装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断过载电流和短路电流。
断路器分断电路时,如电弧不能及时熄灭,不但断路器本身可能受到严重损坏,还可能迅速发展为弧光短路,导致更为严重的事故。
按照灭弧介质和灭弧方式,高压断路器可分为少油断路器、多油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、压缩空气断路器、固体产气断路器和磁吹断路器。
高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关隔断电源。因此,切断电路时必须先拉开断路器后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关后合上断路器。为确保断路器与隔离开关之间的正确操作顺序,除严格执行操作制度外,10kv系统中常安装机械式或电磁式连锁装置。
运行中,断路器的操作机构、传动机构、控制回路、控制电源应保持良好。
2)高压隔离开关
简称刀闸。隔离开关没有专门的灭弧装置.不能用来接通和分断负荷电流,更不能用来切断短路电流。隔离开关主要用来隔断电源,以保证检修和倒闸操作的安全。
与铜、铝导体连接须采用铜铝过渡接头。
隔离开关不能带负荷操作。拉闸、合闸前应检查与之串联安装的断路器是否在分闸位置。
3)高压负荷并关
高压负荷开关有比较简单的灭弧装置,用来接通和断开负荷电流。负荷开关必须与有高分断能力的高压熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。
高压负荷开关的安装要求与高压隔离开关相似。
高压负荷开关分断负荷电流时有强电弧产生.因此,其前方不得有可燃物。
三 配电柜(箱)
配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱),是配电系统的末级设备。
1.配电柜(箱)安装
(1)配电柜(箱)应用不可燃材料制作。
(2)触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。
(3)触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。
(4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。
(5)配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便,柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。
(6)落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100 mm;
操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。
(7)保护线连接可靠。
(8)柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
2.配电柜(箱)运行
配电柜(箱)内各电气元件及线路应接触良好,连接可靠;不得有严重发热、烧损现象。配电柜(箱)的门应完好;门锁应有专人保管。
四、用电设备和低压电器
1、电气设备外壳防护
电气设备的外壳防护包括;对固体异物进入壳内设备的防护、对人体触及内部带电部分的防护、对水进入内部的防护。
外壳防护等级按如下方法标志:
第一位数字表示第一种防护型式的等级;第二位数字表示第二种防护型式的等级。仅考虑一种防护时,另一位数字用“×”代替。如勿需特别说明,附加字母可以省略。例如,IP54为防尘、防溅型电气设备
2、手持电动工具和移动式电气设备
安全使用条件
(1)Ⅱ类、Ⅲ类设备没有保护接地或保护接零的要求;I类设备必须采取保护接地或保护接零措施。设备的保护线应接向保护干线。
(2)移动式电气设备的保护零线(或地线)不应单独敷设,而应当与电源线采取同样的防护措施,即采用带有保护芯线的橡皮套软线作为电源线。专用保护芯线应当是截面积不小于0.75~1.5 mm的软铜线。电缆不得有破损或龟裂、中间不得有接头;电源线与设备之间的防止拉脱的紧固装置应保持完好。设备的软电缆及其插头不得任意接长、拆除或调换。
(3)移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的接零(地)插孔和插头。其结构应能保证插入时接零(地)插头在导电插头之前接通,拔出时接零(地)插头在导电插头之后拔出。(4)一般场所,手持电动工具应采用Ⅱ类设备。在潮湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类设备。在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,应使用Ⅲ类设备;如果使用Ⅱ类设备,则必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.ls漏电保护器;而且,Ⅲ类设备的隔离变压器、l类设备的漏电保护器以及Ⅱ、Ⅲ类设备控制箱和电源联接器等必须放在外面。
(5)使用I类设备应配用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等安全用具。
(6)设备的电源开关不得失灵、不得破损并应安装牢固,接线不得松动,转动部分应灵活。
(7)绝缘电阻合格,带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻I类设备不低于2 MΩ,Ⅱ类设备不低于7MΩ。
3.电焊设备