在安全文化网《问巴》上的答疑选编之八
作者 / 陈迅工
[说明:1本辑答疑选编,特种设备部分,共14题。 2选编原则以价值份量、技术含量为主要依据,无论结果是否被采纳为最佳。 3答疑选编时间070924~080223]
1问:有二氧化碳气瓶保管使用的安全操作规程吗?本公司每天用六瓶二氧化碳,设立了一气瓶加热间,加热方式用电炉,请问二氧化碳气瓶的放置\\存量\\安全使用\\与明火间距等,具体如何规定?
答:使用环节操作注意事项(要点) 1二氧化碳,不燃,无毒但有窒息性,属高压液化气体,充装系数0.75,气瓶超装易爆炸(物理)。2气瓶在使用中气瓶在使用中加热时,应严格控制温度和压力在规定范围内;并不得损伤和腐蚀瓶体。3气瓶按常规储存和运输,避免钢瓶及附件受损,避免泄露;空瓶与实瓶分开,保持通风良好。
[2007-9-24]
2问:型煤常压锅炉房建设要求,请问有哪些安全方面的要求?
答:按锅炉房设计规范有以下要点:1锅炉房一般应独立设置,建筑耐火等级不低于二级;2通风、排汽、采光、开门符合规范要求;3锅炉房高度根据锅炉高度确定;4锅炉房面积根据锅炉机组和工艺布置确定; 5锅炉房平面布置原则上需经质监部门审查同意。
作为非承压(常压)锅炉房而言,以上仅作为参考,要求可大大降低,也不需要报质监部门。
[2007-9-24] 最佳答案
3问:液氨储罐按可燃气体储罐还是可燃液体储罐来确定防火间距?
答:液氨储罐应按可燃气体储罐确定防火间距。因为液氨,即纯气氨,气液两相并存,属于可燃(有毒)液化气体。至于氨气的水溶液氨水,另当别论。
[2007-9-28]
4问:蒸汽锅炉发生紧急事故的处理程序?
答:1)《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定,符合下列条件之一者应紧急停炉:确认严重缺水;水位保持不住;确认严重满水;无法向锅炉进水;水位计或安全阀全失效;受压部件严重损坏;炉墙倒塌构架烧红;其他危急情况。
2)原则上说,上述10种情况可称“紧急事故”;其应急处理即紧急停炉。紧急停炉方法各有不同,共性要点依次是:立即停止燃烧并扒出燃煤;加强通风换水(严重缺水除外)迅速冷却;进内检查,查明原因,并做好记录。
[2007-10-18]
5问:锅炉房自动灭火系统设置?燃料为(煤油&天然气)的锅炉房配置自动喷水灭火系统是否合适?
答:1)锅炉房就是专门烧火的地方,按常规,结合燃料特性设置灭火器材即可。
2)对于可燃油、可燃气作燃料的锅炉(房),重点需要考虑炉膛烟道系统的爆炸危险。3)预防炉膛烟道系统爆炸的主要设施是:自动熄火保护装置。该装置的工作原理是:炉膛烟道受限空间内,第一次点火不成功,不得第二次点火。4包括人工操作在内的预防总原则:受限空间(空气)内,不得存在气态可燃物(固、液气)。
[2007-10-19] 最佳答案
6问:消防管道上的压力表需要拿去强检吗?
答:压力表是否强检,取决于主体设备所属技术标准或行政法规的要求。一般来说都需要强检,为了保证其有效和可靠性。一般送当地(质监部门属下的)计量检测机构专检;如本企业取得计量认证资质可自检;效力等同。
[2007-11-16]
7问:导热油锅炉危险源有哪些?
答:导热油锅炉危险源:(一)锅体部分(1)对于气相炉,存在物理爆炸(2)对于液相炉,存在燃烧火灾;(二)炉体部分(1)对于燃煤(层燃方式),存在燃烧火灾(2)对于燃气、燃油(室燃方式),存在(燃烧性)化学爆炸。
[2007-11-16]
8问:锅炉上煤工需要上岗证吗?未找到有关的规定,帮我指点一下。
答:上煤工如果另划工段,司炉工如果符合规定人数,那么质监部门应当不强求上煤工持证。所谓规定人数,是指按锅炉规格所确定的人数;在锅炉房相关技术或管理规范中涉及到。
[2007-11-16]
9问:有关锅炉房内的安全警示标志?主要是燃气锅炉。
答:一般锅炉房,不需设置;或笼统设置“严格按操作规程操作!”。 对燃油或燃气锅炉房,可增设置“严防燃气(或燃油)泄漏!”。
[2007-11-29]
10问:锅炉维修的注意事项?该做什么样的防护措施?
答:锅炉,包括锅体和炉体两大部分,有不同的规格和型式,有煤、油、气不同的燃料。锅炉机组或锅炉房设备,包括本(主)体和辅助设施(管件、附件、辅机、仪表等)。
维修,包括维护保养和检查修理;其内容又有运行状态和停用状态之分。
检查,包括自检和专检。专检,即专业机构承担的法定定期检验。
修理,也有自修和专修。专修,即专业机构承担的承压部件修理。
高质量或标准化的锅炉维修注意事项,或制度,应当针对性地包含上述内容。包括相应的防护用品、防护措施。燃油、燃气才涉及危化品物质。
[2007-12-7] 最佳答案
11问:安全阀下面能否装阀门?我单位有二只200m3氮气储罐,各装二只安全阀,每次年检很不方便。单位总工说,规范不允许安全阀下面装阀门,请问是否有此一说?
答:一般情况下,即对于非危险有害介质,不应当装阀门;这是为了避免该阀门误关闭,造成安全阀功能失效。
但对于危险有害(易燃有毒之类)介质,应当装阀门;这是为了:1避免危险有害介质在安全阀动作时直接对空排放;2在系统不允许停止运行的状态下,方便更换安全阀。
该阀门必须保持常开,并明显标识,以防误关闭。
《压力容器安全技术监察规程》第152条第4款内容的实质正在于此。
[2008-1-2] 最佳答案
12问:小型空压机需要年检吗?
答:空压机无论大小都不需要定期检验。附属单列的储气罐,如容积大于25升,表压大于0.1兆帕,则需要向质监部门登记取得使用证,并申报定期检验。也并非每年一次。
[2008-1-21]
13问:液氯钢瓶钢印被客户打磨掉,还能继续使用吗?
答;液氯钢瓶钢印被“打磨”掉,不能继续使用。因为钢印是液氯气瓶的“身份证”,是安全责任见证。是否需要“耐压检测”,由质监部门认可的专业检测机构确定。
[2008-1-21]
14问:常压锅炉是否使用到酸碱?
常压锅炉定期用碱除垢即可。
[2008-2-13] 最佳答案 |