建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准
目 录
一、消防控制室值班人员职责 …………………… 2
二、消防控制室管理制度 ……………………… 3
三、消防控制室火灾事故紧急处理程序 …………… 5
四、消防控制室系统报警点平面位置图制作标准 …… 7
五、消防设施维护管理制度 …………………… 8
六、建筑自动消防设施的检验内容、方法及要求
…… 9
附录1《系统每日运行登记表》 ……………………14
附录2《季(月、年)检查登记表》 ……………………15
附录3《控制器检查登记表》………………… 16
附录4《调试报告》………………………………17
附录5《消防控制室人员考核成绩登记表》………… 18
附录6《消防控制室值班记录》 ……………………19
附录7《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》… 20
消防控制室值班人员职责
一、遵守控制室的各项规章制度;
二、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,熟练操作各种系统,;
三、负责对消防设施的每日检查,并认真填写《消防控制室值班记录》和《系统每日运行登记表》,并定期对各种消防设施进行检查,保证自动消防设施的完好有效;
四、及时发现和处理设备故障,并填写《系统每日运行登记表》;
五、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况;
六、熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。
消防控制室管理制度
一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度;
二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表;
三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置;
四、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,统一记录操作人员的考核情况;
五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;
六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班;
七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;
八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;
九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生;
十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;
十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物;
十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火;
消防控制室火灾事故紧急处理程序
一、消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作。
二、消防控制室火灾事故紧急处理程序:
(一)接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;
(二)消防控制室领班派一名值班人员或通知保卫人员迅速赶到报警部位核实情况,领班留在控制室内随时准备实施系统操作;
(三)值班人员和保卫人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,留在消防控制室的领班应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“119”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况;
(四)报警后,消防控制室领班应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作;
(五)消防控制室的领班要监视系统的运行状态,保证火灾情况下自动消防设施的正常运行。
三、消防控制室火警误报处理程序:
(一)接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;
(二)消防控制室领班派一名值班人员或通知现场保卫人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,领班留在控制室内随时准备实施系统操作;
(三)值班人员或保卫人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的领班应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录;
(四)消防控制室领班应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。
四、消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。
消防控制室系统报警点
位置平面图制作标准
一、消防控制室必须备有系统报警点位置平面图,以便值班人员查找报警点;
二、消防控制室的系统报警点位置平面图,应按照1:500的比例绘制,并按照标准二号图纸的规格(420mm×594mm),制作成镜框挂于消防控制室的墙壁上;
三、系统报警点位置平面图应按照建筑结构分层绘制,图中应标明报警点火灾探测器的类型、手动报警按钮位置、消火栓位置、灭火器设置点等消防设施的位置;
四、系统报警点位置平面图的报警点要逐一编号,并在平面图右下角的图例中,详细说明报警点所在的部位。
建筑自动消防设施维护管理制度
一、建筑自动消防设施的使用单位应指定部门负责消防设施的维护管理工作;
二、消防设施应具有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关资料,建立技术档案;
三、消防控制室应建立系统的使用操作规程,明确值班人员职责,并做好系统的运行记录,发现故障及时报告主管领导和有关部门进行维修保养,确保系统的完好有效;
四、应做好消防控制室的消防设施的维护保养记录;
五、消防控制室的消防设施应保持连续正常运行状态,任何单位和个人不得擅自随意中断运行;
六、火灾报警系统投人运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其它必要功能试验,不合格的应及时更换,严禁重新安装使用;
七、每年应委托具有建筑消防自动设施检测资格的单位对系统进行全面检测,检测合格后方可继续使用。
建筑自动消防设施的检验内容、方法及要求
系统名称 |
检查项目 |
检查内容 |
检查方法 |
检查要求 |
备注 |
||
火 灾 自 动 报 警 系 统 |
每日检查 |
集中报警控制器和区域报警控制器的功能、控制开关的显示灯是否正常 |
外观检查、巡检测试。 |
值班人员应将每日检查、处理情况记录在《系统每日运行登记表》和《消防控制室值班记录》中。 |
填写相应表格 |
||
季度检查 |
消防控制室主、备电源检查 |
切断主电源,看主电源是否换到备用电源供电。 |
备用电源指示灯应灯。 |
填写《季检查登记表》 |
|||
火灾探测器 |
外观 |
外观检查 |
无腐蚀、脱落。 |
填写《控制器检查登记表》 |
|||
报警功能 |
用专用加烟(或加温)等试验器分期分批试验探测器的动作。 |
火灾探测器应正常动作,确认灯显示清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换,每季度试验不应少于探测器总数的25%。 |
|||||
显示功能 |
|||||||
手动报警按钮 |
外观 |
外观检查 |
无腐蚀、脱落。 |
填写《季检查登记表》 |
|||
报警功能 |
手动检测 |
应有报警,信号显示正常。 |
|||||
消 防 控 制 设 备 |
防排烟设备 |
自动并手动检查消防控制设备的控制显示功能。 |
应能够控制设备的启、停,并有信号反馈至消防控制室,且信号清晰。 |
||||
电动防火阀 |
|||||||
电动防火门 |
|||||||
防火卷帘 |
|||||||
室内消火栓 |
|||||||
自动喷水灭火系统 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑自动消防设施的检验内容、方法及要求
系统 名称 |
检查项目 |
检查内容 |
检查方法 |
检查要求 |
备注 |
|
火 灾 自 动 报 警 系 统 |
季度检查 |
消 防 控 制 设 备 |
卤代烷灭火系统 |
自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能。 |
应能够控制设备的启、停,并有信号反馈至消防控制室,且信号清晰。 |
填写《季检查登记表》 |
二氧化碳灭火系统 |
||||||
干粉灭火系统 |
||||||
泡沫灭火系统 |
||||||
火灾事故广播 |
||||||
火灾事故照明 |
||||||
疏散指示标志灯 |
||||||
其它控制设备 |
||||||
火 灾 报 警 控 制 器 |
报警记忆 |
用专用加烟(加温)等试验器进行模拟火灾报警试验。 |
报警记忆功能正常。 |
|||
报警显示 |
有报警信号显示。 |
|||||
系统自检 |
手动进行自检试验。 |
系统应能够进行自检。 |
||||
火警优先 |
用专用加烟(加温)等试验器进行模拟火灾报警试验,同时拆下某一火灾探测器。 |
有火警报警显示。 |
||||
故障报警 |
当无火警显示时,故障报警。 |
|||||
消音复位 |
手动消音复位。 |
能够手动消音复位。 |
||||
主备电源切换 |
切断主电源。 |
主备电源自动切换,备用电源自动充电。 |
||||
区域 显示 器 |
报警功能 |
用专用加烟(加温)等试验器进行模拟火灾报警试验。 |
有报警功能。 |
|||
报警显示功能 |
有报警信号显示。 |
|||||
消音复位 |
手动消音复位。 |
能够手动消音复位。 |
建筑自动消防设施的检验内容、方法及要求
系统名称 |
检查项目 |
检查内容 |
检查方法 |
检查要求 |
备注 |
|
火灾 自动 报警 系统 |
季度检查 |
接地 |
工作接地 |
使用专用仪器检测。 |
电阻值应小于4?。 |
填写 《季度检查登记表》 |
联合接地 |
电阻值应小于1?。 |
|||||
报警控制器接地 |
外观检查 |
有明显标志、接地牢固。 |
||||
年度检查 |
可燃气体探测器 |
按照厂家说明书进行试验。 |
应具有报警功能。 |
填写《年检登记表》 |
||
火灾事故广播设备 |
进行火灾事故广播试验。 |
不论扬声器当时处于何种工作状态(开或关),都应能紧急切换到火灾事故广播声道上,且音响清晰。 |
||||
所有接线端子 |
外观检查 |
无松动、破损和脱落。 |
||||
消防电梯 |
进行迫降试验。 |
能够强制停于首层。 |
||||
自 动 喷 水 灭 火 系 统 |
每日检查 |
消防水泵 |
消防泵 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏、启闭位置不当等情况存在,一经发现应立即进行维修、校正,使其恢复完好状态。 |
填写《系统每日运行登记表》 |
备用泵 |
||||||
稳压泵 |
||||||
水泵结合器 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
消防水池、水箱、气压罐 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
季度检查 |
管网系统 |
吸水管 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
填写《季 度检查登记表》 |
|
末端试水装置 |
手动打开末端试水装置。 |
可进行管网泄水。 |
||||
管网标志 |
外观检查 |
标志正确、醒目。 |
||||
水力警铃 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀。 |
||||
水流指示器 |
外观检查 |
无锈蚀,动作方向与水流方向一致。 |
||||
喷头 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
管网接头 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
附件 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
建筑自动消防设施的检验内容、方法及要求
系统名称 |
检查项目 |
检查内容 |
检查方法 |
检查要求 |
备注 |
|
气体 灭火 系统 |
每日检查 |
储瓶间 |
外观检查 |
设备齐全、工作正常。 |
填写《系统每日运行登记表》 |
|
容器阀 |
外观检查 |
设有泄压装置 |
||||
集流管 |
外观检查 |
设有泄压装置 |
||||
压力 |
外观检查 |
灭火剂储存容器的压力符合规范要求。 |
||||
喷嘴 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、堵塞。 |
||||
防静电接地装置 |
外观检查 |
工作正常。 |
||||
泡沫灭火系统 |
每日检查 |
泡沫消防泵 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||
喷头 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、堵塞。 |
||||
季度检查 |
比例混合器 |
外观检查 |
水流方向与比例混合器箭头方向相同。 |
填写《季 度检查登记表》 |
||
液上泡沫产生器 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
季度检查 |
液下泡沫产生器 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
|||
高倍数泡沫发生器 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
泡沫炮 |
外观检查 |
泡沫炮清洁、蜗轮和蜗杆旋转灵活。 |
||||
临时高压给水系统 |
每日检查 |
消防 水泵 |
外观 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
填写《系统每日运行登记表》 |
功能测试 |
手动启动水泵。 |
正常工作。 |
||||
水泵结合器 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
消防水池、水箱、气压罐 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
季度检查 |
室内消火栓 |
消火栓外观 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
填写《月 检查登记表》 |
|
静水压力 |
进行最不利点消火栓出水试验。 |
符合规范要求的压力。 |
建筑自动消防设施的检验内容、方法及要求
系统名称 |
检查项目 |
检查内容 |
检查方法 |
检查要求 |
备注 |
|
临时高压给水系统 |
季度检查 |
室内消火栓 |
出水压力 |
进行最不利点消火栓出水试验。 |
符合规范要求的压力。 |
填写《月 检查登记表》 |
充实水柱 |
||||||
消防水喉 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
消火栓箱 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀、渗漏。 |
||||
防 排 烟 系 统 |
季度检查 |
正压送风防烟系统 |
外观 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀。 |
|
联动功能 |
使用专业用专用加烟(加温)等试验器进行模拟火灾报警试验。 |
能够在控制室启动风机。 |
填写《季 度检查登记表》 |
|||
电源 |
主备电源切换。 |
可自动切换主备电源。 |
||||
机械排烟 |
排烟风机 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀。 |
|||
排烟口 |
外观检查 |
无堵塞现象。 |
||||
排烟防火阀 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀。 |
||||
联动功能 |
使用专业用专用加烟(加温)等试验器进行模拟火灾报警试验。 |
能够在控制室启动排烟风机和排烟阀 |
||||
通风和空调系统 |
季度检查 |
防火阀 |
外观检查 |
无损坏、锈蚀,能够手动关闭。 |
||
联动功能 |
使用专业用专用加烟(加温)等试验器进行模拟火灾报警试验。 |
能够在控制室手动停止空调风机并有反馈信号。 |
||||
能够在控制室关闭防火阀并有反馈信号。 |
附录1
系统每日运行登记表
|
设备运行情况 |
报 警 性 质 |
报警部位、原因 及处理情况 |
值 班 人 |
备注 |
||||||
时
间 |
正常 |
故障 |
火警 |
误报 |
故障 报警 |
漏报 |
时 分 至 时 分 |
时 分 至 时 分 |
时 分 至 时 分 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附录2
季(月、年)检查登记表
单位名称 |
|
防火负责人 |
|
||
检查日期 |
设备种类 |
检查试验内容及结果 |
检
查 人 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
仪器自检情况 |
故障排除情况 |
备
注 |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
附录3
控制器检查登记表
单位名称 |
|
控制器型号 |
|
|||||||
检查 项目 |
自 检 |
消 音 |
复 位 |
故障报警 |
巡 检 |
电 源 |
|
检查人(签名) |
备 注 |
|
主 电 |
备 电 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
检查情况 |
故障及排除情况 |
防火负责人 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|





易安博客 版权所有