某化肥厂动火引起洗气塔爆炸事故案例 | 2016-3-5 8:28:00
1988年11月20日,湖北省红安县化肥厂违规动火,引起洗气塔爆炸,将焊工和维修工2人炸死。
(1)事故经过和危害
1988年11月20日,湖北省红安县化肥厂造气车间因限电停车,车间设备主任临时提出修补2号造气炉下行阀后有裂纹的管子。对下行管和洗气塔用蒸汽进行了置换后即开始动焊,但因下行管裂缝处有蒸汽冷凝水渗出不好焊而没焊完。经检查洗气塔下部有一漏孔,维修工和焊工认为洗气塔和下行管是连在一起的,焊下行管没炸,焊洗气塔也不会有问题,就在洗气塔下部施电焊,结果引起洗气塔爆炸,将焊工和维修工2人炸死。
(2)事故发生原因分析
蒸汽置换后没进行气体分析,塔内易燃气体未置换完,加上蒸汽迅速冷凝使洗气塔形成负压,从放空口和塔下破孔处吸人空气并达到爆炸范围,动焊时发生爆炸;此次焊接作业没办理动火手续又随便移动焊接地点。
(3)防止同类事故发生的措施
①动火部位与其他设备、管道要隔绝,划定项目范围。
②取样分析必须有代表性,隔绝范围要扩大。
③动火不得任意改变动火点。