江苏无锡焦化厂道生炉爆炸事故案例 | 2015-11-1 9:28:00
1982年8月5日3时50分,江苏省无锡焦化厂苯酐车间道生加热炉发生爆炸,死亡5人,重伤1人,经济损失32万元。
一、事故概况及经过
1982年8月5日3时50分,该厂苯酐车间道生加热炉突然发生强烈爆炸,自重5000千克的炉体摆脱了管道的连接阻力,腾空飞出560多米之外,爆炸点处燃起大火,车间厂房被摧毁,4名操作工被当场炸死,2名操作工重度烧伤,其中1人抢救无效死亡。直接经济损失32万余元。
二、事故原因分析
该厂苯酐车间道生加热炉一直作为常压设备使用和管理,炉上仅装一只压力为6公斤/厘米2的压力表,没有安全阀,没有超温超压报警器。1981年曾发生过超压现象,但未引起重视。8月5日夜,由于天气炎热,加之2名操作工白天未休息好,1名躺在凳子上睡觉,另1人离岗闲聊,致使炉子超温超压未被察觉,而发生爆炸。
三、防止同类事故的措施
道生炉上须安装报警和自动调节装置,加强劳动纪律的教育和管理,严禁上班睡觉、脱岗、闲聊。
- 上一篇:模板工安全技术操作规程
- 下一篇:金属切削机床的安全操作