蓄电池组安装及充放电施工安全技术交底 | 2015-7-21 8:24:00
№:
工程名称:110KV 变电站工程蓄电池组安装及充放电 |
|||
交底: 1. 电力建设安全工作规程(变电所部分) 2. 施工图(图号): 3. 其他:
电气安装工程蓄电池施工及验收规范 要点: (1)蓄电池运输过程中应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得倒置、重压和日晒雨淋; (2)安装时应采取防震防潮措施,严禁短路; (3)蓄电池的正负端连接正确,连接螺栓应紧固; (4)初充放电及首次放电,应按产品技术条件的规定进行,不得过充过放。初充电前应对蓄电池组及其连接条的连接情况进行检查,充电期间,应保持电源可靠,不得随意中断; (5)首次放电结束后,不合格电池电压不低于整组电池中单体电池平均电压的2%,不合格电池数量不应超过该组电池总数量的5%; (6)蓄电池搬运和安装过程中严禁双手同时接触电池正负两极,防止触电,造成伤害。 |
|||