电容器电抗器装置安装施工安全技术交底 | 2015-7-13 9:21:00
№:
工程名称:110KV 变电站工程电容器电抗器装置安装 |
|||
交底: 1. 安装说明书: 并联电容器装置安装使用说明书、 干式电抗器安装使用说明书; 2. 施工图(图号): 电容器装置总配图、基础图、进线框架图、电容器框架图、 电抗器安装外形图; 3.其他: 电气安装工程电容器、电抗器、隔离开关、电流互感器、 3.
氧化锌避雷器施工及验收规范; 4.
电气安装工程电容器、电抗器、隔离开关、电流互感器、 氧化锌避雷器交接试验标准; 4.要点:
(1)、电容器装置及电抗器各有6组,通过电缆与开关柜相连,安装过程中应动作文明,以免使设备受损变形; (2)、电容器构架应保持其应有的水平及垂直位置,固定应牢靠,油漆应完整,电容器的铭牌面向通道,并有顺序编号; (3)、电抗器各相中心线应一致,底层支柱绝缘子均应接地; (4)、隔离开关底座转动部分应灵活,操作机构动作无异常; (5)、施工作业遵守安全规范,做好劳动防护措施; (6)、交流耐压试验时,有专人监护,禁止进入网门内; (7)、电焊作业时,电焊机外壳必须接地线,正确使用面罩,电焊现场摆设灭火器材。 |
|||