1 配电装置的绝缘等级应符合电力系统的额定电和环境特点的要求。
2 配电装置中在断路器和刀闸(隔离开关)之间,必须装设动作可靠的安全联锁装置。电源侧刀闸和配电装置网门(或安全遮栏网门)之间也应装设安全联锁装置。
3 高压配电装置应配备必要的绝缘监视,接地、过负荷、短路等继电保护装置和相应的灯光音响 信号装置。
4 配电装置各回路相序排列应一致。硬导体的各相应按规定涂色,绞线一般只标明相别。配电装置应编号。各种开关的“分”“合”标志要明显。
5 高低压配电装置和各项安全净距应符合GBJ53-83《工业与民用10kv及以下变电所设计规范》、GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》、GBJ59-83《工业与民用35kv变电所设计规范》、GBJ60-83《工业与民用35kv高压配电装置设计规范》、JBJ6-80《工厂电力设计技术规程》(试行)的有关规定。
6 户外高压配电装置带电部分的上面或下面,严禁照明、通讯和信号等架空线路通过。户外高压配电装置之间和周围必须有保证人身安全的操作、巡视通道。
7 高压配电装置室内各种通道的最小宽度应符合表3-2要求的数值。
表3-2 高压配电装置室内各种通道的最小宽度(净距mm)
────────┬─────┬─────────────┬─────
布 通 │ 维 护 │ 操作通道 │通往爆间
置 道 │ ├────┬────────┤
方 分 │ 通 道 │固定式 │ 手车式 │隔的通道
式 类│ │ │ │
────────┼─────┼────┼────────┼─────
一面有开关设备时│ 800 │1500│单车长+900 │1200
────────┼─────┼────┼────────┼─────
两面有开关设备时│1000 │2000│双车长+600 │1200
────────┴─────┴────┴────────┴─────
8 户内高压配电装置中总油量为60公斤以下的电流互感器、电压互感器和单台断路器,一般应安装在两侧有隔板的间隔内;总油量为60~600公斤时,应安装在有防爆隔墙的间隔内;总油量超过600公斤时,应安装在单独的防爆间内。
9 户内成套高压配电装置下面的检查坑道深度为1米及以上时,各台装置之间应用砖墙隔开。采用通行地沟时,应装设电缆头防护隔板,每一间隔下方应设置在检修时能临时拆卸的保护网。
- 上一篇:高压电气安全操作规程
- 下一篇:计量标准使用维护管理制度




易安博客 版权所有