10kv电缆敷设施工技术安全交底 | 2015-7-4 9:24:00
№:
工程名称: |
|||
交底内容: 1. 作业指导书:电缆敷设安装 2. 施工图(图号): B1521S-D0107-01----06 3. 其他:
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 4. 要点:
(1)、10KV电缆敷设前,认真检查电缆外观,核对电缆型号,电压、规格;按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少接头,减少浪费。 (2)电缆弯曲半径要符合要求。VV电缆不小于10D,YJV电缆单芯不小于15D,多芯不小于20D。(备注:D为电缆外径)。 (3)电缆敷设时,尽量避免电缆在支架及地面摩擦拖拉,注意桥架转弯等可能损坏护套层和损伤绝缘层的地方。 (4)在电缆终端、电缆接头、转弯处,夹层内、竖井等地方应装设电缆牌,电缆牌上应注明电缆型号、规格和始终点。 (5)所有电缆应整齐排列,并用尼龙扎带固定,不得与低压电缆、控制电缆混和排列。 (6)电缆终端制作要严格按照电缆终端工艺说明书制作,制作过程中,刀具使用时,要避免划伤主绝缘;套绝缘管前,要用清洁纸或酒精清洗主绝缘,硅脂涂抹均匀;
(7)、仔细核对相位,做好相色标记;终端安装时,要分清相位 (8)、进行高压试验时,电缆两端要架空和隔离,做好安全防护标记;
电缆两端要有专人看守。 |
|||
时间: |
地点: |
||
主持人: |
交底人: |
||
受交底单位: |
参加人数: |
||
受 交 底 人 签 到 |
|
||
- 上一篇:水泵工安全操作规程
- 下一篇:青辣椒的三种腌制方法




易安博客 版权所有