电焊机安全检查表 | 2015-6-23 9:03:00
电焊机安全检查表
序号 |
检查内容 |
检查要求 |
检查结果 |
|
是 |
否 |
|||
1 |
电源线、焊接电缆与焊机连接处 |
有可靠屏护 |
|
|
2 |
焊机外壳PE线 |
接线正确,连接可靠 |
|
|
3 |
焊机一、二次绕组, |
绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧 |
|
|
4 |
焊机一次侧电源线 |
长度不超过3米,且不得拖地或跨越通道使用 |
|
|
5 |
焊接二次连接 |
连接良好,接头不超过3个 |
|
|
6 |
焊绀 |
夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好 |
|
|
7 |
焊机使用场所清洁 |
无严重粉尘,周围无易燃易爆物 |
|
|
检查情况和处理意见 |
|
|||
检
查
者 |
|
日期: 年 月 日
- 上一篇:动力车间岗位安全操作规程
- 下一篇:堆垛、拆堆安全操作规程

序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查记录 评估意见
1 电源开关 电焊机必须装有独立的专用电源开关
容量与电焊机匹配
2 防护装置 电焊机一、二次接线柱防护罩齐全
3 焊钳 焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好
4 电缆线 电源一次线长度小于或等于3m,且不得拖地或跨越通道使用
焊接二次线长度小于或等于30m,接头不许超过3个
外皮完整、柔软
5 接地 有明显的接地线,接触良好
禁止连接建筑物的金属构架、管道、暖气等做焊接回路
6 电焊机
绝缘 一、二次线圈绝缘电阻大于或等于1M欧姆
7 使用环境 焊机使用场所清洁,无严重的粉尘,周围无易燃易爆物品
检查结论:
存在主要问题: 整改意见:
被查单位: 检查单位:
被查单位负责人(签字): 监察员(签字)
年 月 日




易安博客 版权所有