摇表的正确使用 | 2015-4-13 10:56:00
(1)根据测量要求正确选用摇表。
(2)在测量前,设备必须切断电源,并将被测设备充分放电。
(3)兆欧表与被测设备的联线不能用双股线,必须用单股线单独联接,以免引起误差。
(4)测量前先检查摇表的好坏。
(5)测量时,手摇发电机应由慢到快,转速应达到120r/min,并保持匀速,使指针稳定。
(6)在测量电缆的缆心与缆壳的绝缘电阻时,除缆芯接摇表L(线),缆壳接E(地)接线柱外,还要将电缆芯、壳之间的内层绝缘物接G(屏蔽)接线柱,以消除因表面漏电而引起的误差。
- 上一篇:施工用电安全技术操作规程
- 下一篇:看汽操作规程

1.所用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。
2.测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。
3.测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量时禁止他人接近设备。
在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。
测量线路绝缘,应取得对方允许后方可进行。
4.在有感应电压的线路上(同杆架设的双回路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。
雷电时,严禁测量线路绝缘。
5.在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。