临时用电的接地接零及防雷保护 | 2015-1-5 17:22:00
1、当施工现场设有专供施工用的低压侧为 380/220v 中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用导体与中性导体分离接地系统 。(TN-S 系统)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT 系统)但由同一电源供电的低压系统,不得同时采用上述两种系统。
2、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过 50m 以上时,其保护零线(PE 线)应作重复接地,接地电阻值不应小于 10Ω。
3、接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开头或熔断器。
4、保护零线和相线的材质应相同,保护零线的最小截面应符合表 2-1。 表 2-1 2 2 相线截面(mm ) 保护零线最小截面(mm ) S≤16 S 16 16 S35 S/2
5、接引至移动式电动工具或手持式电动机工具的保护零线必须采用铜芯软线,其截面不宜小于相线的 1/3,且不得小于 1.5mm2。
6、当施工现场不单独装设低压为 380/220v 中性点直接接地的变压器而得利用原有供电系统时,电报设备应根据原系统要求作保护接零或保护接地。
7、用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,严禁串联接地或接零,其连接应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠连接。严禁缠绕或钩挂。
8、施工现场和临时生活区的高度在 20m 及以上的井字架,脚手架、正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施,均应装设防雷保护。
- 上一篇:施工用电外电防护安全要求
- 下一篇:整流所设备操作规程

1、项目在施工前编制用电方案,包括现场勘探,负荷计算,变压器的选择,导线截面的选择,低压电气元件类型、规格的选择,绘制临时用电平面图。方案要经过审批。
2、根据方案购置变压器、五芯电缆、配电箱、开关箱、闸刀开关、熔断器、自动空气开关、漏电保护器、磁力启动器、接触器等。
3、现场采用“三相五线制”供电方式,三级配电二级(或多级)保护,一机一闸一漏一箱。在专用保护零线的首端(配电室或总配电箱)、末端及线路中间做重复接地,接地电阻小于10Ω,接地线采用二根以上导体(角钢、圆钢、钢管),在不同点与接地装置做电气连接。
4、当在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路间距达不到最小安全操作距离时,增设屏障、遮拦或保护网,并悬挂醒目的警示标牌。
5、总配电箱的漏电保护器额定动作电流小于250mA,动作时间小于0.2s,开关箱的漏电保护器额定漏电动作电流小于30 mA,动作时间小于0.1s.潮湿场所的漏保采用防溅型产品,其额定漏电动作电流小于15mA.
6、根据现场需要采用的移动式配电箱设置在各施工点,随施工层上移,线路的敷设尽量架空、绝缘,手持电动工具和电焊机的电源线最长不超过5m.
7、所有用电设备、配电箱、开关箱的外壳、金属防护罩都采用保护接零。
8、在有高温、导电灰尘和灯具离地高度低于2.4m等场所的照明用电36v电源电压,潮湿场所照明用12v电源电压。
9、配电箱、开关箱设置防雨棚,箱体严密端正,加门锁。
10、电工持证上岗,建立用电档案,逐日作好各项用电记录,严禁非电工检修、操作用电设备和敷设、搭接用电线路。
11、现场一级配电箱未经允许,任何人不能随意开、和闸,二级配电箱开关操作必须由电工操作,关闸检修时挂“严禁合闸”牌。