一起煤气发生炉爆炸事故案例 | 2014-11-9 9:00:00
1973年10月23日,江苏省武进县化肥厂发生煤气炉爆炸事故,当场炸死3人,造成直接经济损失30000余元、间接经济损失40000余元。
一、事故概况及经过
1973年10月23日18时13分,江苏省武进县化肥厂造气车间造气工段由于操作工操作失误,造成煤气发生炉夹套内满水、超压破裂,夹套内的水进入煤气发生炉内,造成炉体爆炸,当场炸死3人,直接经济损失30000余元、间接经济损失40000余元。
二、事故原因分析
1.违反操作规程,误操作是这次爆炸的主要原因。该煤气发生炉夹套注满水后,操作工将出口阀门关闭后未开启,使夹套内压力上升,加之安全阀、压力表失灵,夹套超压发生破裂,大量水进入高温炉膛并立即汽化,导致整个煤气炉爆炸。
2.安全阀、压力表未按规定进行定期检验。
三、防止同类事故的措施
1.严格执行操作规程,压力容器操作工应持证上岗。
2.安全阀、压力表应定期校验,保证灵敏、可靠。