载入中.......................
    载入中.......................
博客公告
    载入中.......................
时间记忆
    载入中.......................
博客登陆
最新日志
    载入中.......................
最新评论
    载入中.......................
最新留言
    载入中.......................
博客相册
博客好友
    载入中.......................
友情连接
博客统计
    载入中.......................
高危作业安全管理标准 | 2014-7-4 7:29:00

  一、安全工作许可证

  1、适用范围:非常规检维修工作、无操作规程的工作、交叉作业、高危作业、承包商在厂区内作业。

  2安全工作许可证和高危作业的关系:有安全工作许可证不一定开高危作业票,而开高危作业票必须要有安全工作许可证。

  3、许可证的时限和延期: a、在审核会议中确认许可证时限。 b、许可证的延期最多3次,每次不超过8小时。

  4、办票程序:提交方案,会议审核,填票,现场检查确认,JSA

  二、管线打开(669) 6条概念

  ()管线打开:

  使用任何方式使输送危险物料的管线的组成部分形体分离,改变管线的完整性。

  ()危险物料:

  有毒,有害液体,固体,热介质(大于60°) ,低温介质,腐蚀物,氧化剂,窒息物,高压系统,易燃物,有毒易挥发气体。

  ()清洁管线:

  1、系统温度低于70°,高于-30°; 2、与大气相通; 3管线内介质的毒性,腐蚀性,易燃性等危险已减低到可接受的水平。 ( MSDS) 为准。 ()受控排放:两端截止阀中间设排放口,排放口由截止阀控制并常开。

  ()双重隔离:

  1、受控排放 2、截止阀加盲板/盲法兰

  ()隔离的优先等级:

  1、受控排放 2、截止阀加盲板/盲法兰 3、双截止阀 4、单截止阀

  6项工作计划内容: 1、危害识别 2、隔离 3、置换、清扫 4、个人防护装备 5、待援人员职责 6、对周围环境的影响

  9项适用原则: 1、管线打开从小到大 2、拆螺栓从远到近,从下到上 3、拆除螺栓前更换腐蚀的螺栓 4、在拆除螺栓前先松动法兰 5、站在侧面,不易被介质喷溅到的地方 6、丝扣连接的先开一半,再缓慢打开 7、更换阀门时确保阀门处于开启状态 8、从最坏的角度考虑管线内的情况 9、考虑管线内的残留物的特性,采取有效的措施

  三、挖掘作业

  ()概念

  挖掘深度在0.5米,在墙壁上开凿打眼,造成某些部分失去支撑。

  ()挖掘作业前4个落实

  1、明确地下设施的位置、深度、走向等; 2、根据土壤的类型确定如何支撑; 3、确定是否断电: (如果不断电,a、人穿绝缘鞋 b、用电机具的接地和漏电保 c、手工挖掘) ; 4、深度大于3米要加支撑,深度大于6米的要由专业工程师设计。

  ()挖出物5个处理

  挖出物距坑沿1米,高度不大于1.5米,坡度不大于45度,不能阻挡消防通道、逃生通道。

  ()31.2

  1、深度大于1.2米的按受限空间处理; 2、距地下设施1.2米以内要手工挖掘; 3、深度大于1.2米,宽度大于7米,要有2个逃生通道,如果条件不具备设两个方向的逃生梯。

  ()坑内注意事项:

  1、不要挖建筑物的基础和脚手架的支撑,必须挖时要加支撑; 2、有可燃气体时,必须强制通风和消除火源; 3、作业人员要戴安全帽,护目镜,手套,防护鞋; 4、有多人作业要保持安全距离,严禁在坑内休息; 5、挖掘自上而下,拆支撑自下而上。

  ()坑外注意事项:

  1、坑边放置重物时要有足够的支撑; 2、坑边移动机具时要有加牢固的障碍物; 3、车辆行驶距坑3米以外; 4、人员通过使用带扶手的通道; 5、车辆通行设临时通道,限制车重; 6、设围栏和警示标志,夜间有警示灯。

  四、上锁挂签

  1、锁分类:个人锁(一把钥匙开一把锁) ;集体锁(一把钥匙开多把锁) ;公用锁(替代锁)

  2、上锁和解锁顺序:上锁顺序:操作岗员工-工程师-施工方; 解锁顺序:施工方-工程师-操作岗员工;

  3、正常解锁:自己亲自解锁或是在本人目视下他人解锁。

  4、非正常解锁:1.人不在时电话通知。2.联系不上,相关方根据目前工况、确认解锁后现场安全再解锁。

  五、高处作业

  ()概念:坠落基准面2米及2米以上的作业。

  ()三步法: 1、消除 2、控制 3、减缓

  ()五个优先等级: 1、尽可能在地面工作 2、安装固定的围栏和扶手 3、使用工作平台 4、调整安全绳的长度。 5、使用缓冲装置。

  ()安全网的使用(3) 1、安全网要经过垂落测试,用180千克的沙袋,距安全网1.1米以上往下扔。 2、安全网与作业平面的距离不能大于9米。 3、作业面距地面低于5米不能使用缓冲装置。

  ()安全带的使用(4)

  1、锚固点承重2268千克 2、安全带高挂低用,锚固点不低于肩部 3、下方有足够的净空 4、安全绳不能挂在有尖锐凌角的地方 ()注意事项: 16级以上大风,雨雪天气禁止作业。 2、工具要有防掉绳或工具袋。 330米以上的作业要有专人负责通讯 4、作业下方要隔离并有警示标志 5、有心脏病、贫血、高血压、癫痫、恐高症等疾病不能进行高处作业。

  六、临时用电:

  ()定义或范围: 6个月以内、电压在1000V 以下。

  ()临时配电箱的要求: 1、配电箱要有电压标识,危险标识,控制对象标识,配电箱要上锁。 2、有漏电和接地保护,电阻小于4欧姆 3、有防雨蓬。 4、固定式配电箱与地面距离1.3-1.5;移动式配电箱与地面距离0.6-1.5米。

  ()布线要求:

  1、要求电线耐压等级不低于500V 2、一个月以内可以架空线也可走地面,穿越道路要穿硬管线并将两端固定; 3、一个月以上用电必须架空线,穿越厂区高度不低于2.5米,穿越道路不低于5 米。

  ()注意事项:

  1、送电顺序:总配电箱到分配电箱,到开关闸。 2、停电顺序:由开关闸到分配电箱到总配电箱。 3、由专业电工操作,在开关上拆接电线要关闭上级电源上锁挂签测试。 4、安全行灯:一般36V,潮湿24V,特别潮湿或者金属容器内使用12V 5、一机一闸 6、移动带电设备必须断电。

  七、吊装作业

  ()关键性起吊:

  1、需要一台以上的起重机 2、偏离负荷能力或极限 3、操作员无法目视 4、吊臂接近管线设备、电线1.5 5、气候异常:雨雪雷电沙尘等天气。

  ()检查阶段(8)

  司机(3) :健康证。A2驾照、特种作业操作证。

  驾驶室(3) :灭火器,能力负载标牌,工具放在工具箱里。限位器,舌片

  ()准备阶段(2)

  1、作业范围要隔离,无关人员禁止入内。

  2、支腿完全伸展,确保吊车水平,倾角小于1度。

  3、操作项(9)

  1、吊臂要逐级伸出。

  2、操作时鸣笛。

  3、保持视觉听觉上的联系通讯畅通。

  4、货物上下和操作平台上都不能站人。

  5、使用牵引绳(不能缠绕在身体的任何部位)

  6、要垂直起吊。

  7、禁止在起吊过程中驾驶员离开驾驶室或将吊车熄火。

  8、电线附近起吊视为带电。

  9离设备或管线1.5米起吊时对设备管线加以保护,并编制操作规程及应急预案。

  八、工业动火

()定义:

在易燃易爆区域内和油气容器、管线、设备或盛装过易燃易爆物品的容器上,从事任何能直接或间接产生热和火花的工作。

()隔离的要求:

1、动火区域要隔离,无关人员禁止入内; 2、距动火点15米内不能有可燃物泄漏,30米内不能有液态烃泄漏。

()气体检测要求:

1、检测仪在有效期内; 2、按照动火作业票上要求的时间和频次进行气体检测,并做好记录; 3、动火前一定要进行可燃气体检测,可燃气体的浓度应低于其爆炸下限的10%

()机具的要求:

1、用电设备要求漏电保护器和良好的接地装置; 2、气割时,氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5米,二者与动火作业点距离不小于 10m;氧气瓶与乙炔气瓶都不能暴晒;乙炔瓶严禁卧放;氧气瓶压力不能为零; 检查阻火器、减压阀、防震圈。

()高处动火要求:

1、五级以上大风禁止高处动火作业,6级以上禁止地面动火作业。 2、火花可能溅落的区域要隔离。

()坑内动火要求:

 作业人员应系阻燃的安全绳。

()期限:

1、动火票不能超过一个班次,延期不超过二次,总时间不能超过24小时。 2、动火作业完成后,要留守30分钟后,动火票在半小时后方可关闭。

  九、受限空间:

  ()受限空间定义(34选一、符合3个物理条件和一个或一个以上的危险特)

  3个物理条件:1、有足够的空间;2、不能自如进出;3并非设计用来长时间在内工作的。

  4个危险特征:1、存在或可能产生有毒有害气体;2、存在或可能产生掩埋进入者的物料;3、内部结构可能将进入者困在其中4、存在已识别出的其它风险。

  ()进入

  当身体任何部位越过受限空间的口径,并足以让整个身体进入受限空间的开口平面时的一个起始动作,就被视为进入。

  ()监护人

  在受限空间外监督进入者,控制进入者的距离并与其交流沟通,当沟通不上时启动救援计划的人。

  ()进入程序

  1、隔离; 2、强制通风; 3、气体检测; 4、个人防护; 5、用电设备及机具的本质安全; 6、及时沟通联系; 7、失去联系时启动救援计划。

  ()气体检测要求

  1、检测仪在有效期内;

  2、按照作业票上要求的时间和频次进行气体检测,并做好记录;

  3、全方位检测(可燃气体的浓度应低于其爆炸下限的20%;甲烷5-15%;一氧化50ppm;硫化氢10ppm;氧气19.5-23.5%)

  ()时限和延期

  1、进入受限空间时限12小时,延期不超过2次。

  2、中断作业超过半小时,必须进行气体检测合格方可继续作业。

 

Re:高危作业安全管理标准 | 2014-7-4 7:31:37
章仁根高危作业安全管理
By:章仁根 | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-6 21:12:02
原创(游客)http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e8618 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e8617 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e8616 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e8615 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e8614 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e8613 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e8612 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e8611 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e8610 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3e860f
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-28 20:46:43
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f5d9 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de325 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652d7d http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710571 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652f00 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7119b8 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650034 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652da8 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df462 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fe50
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-30 15:28:58
原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8243f5 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812f16 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80ce12 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80ca39 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eef9e http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f00f0 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed900 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8240aa http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb448 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee8d1
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
发表评论:
载入中.......................

易安

博客
易安博客 版权所有
Powered by Oblog.