工程名称 |
|
施工部位或层次 |
| |||||
施工内容 |
|
交底项目 |
井架安装 |
交底日期 |
| |||
交底内容: 1.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,不得穿拖鞋,易滑鞋,超过3米以上高度必须戴好安全带。 2.井架地基夯实后按该井架要求浇捣C20砼厚度架体周围为50cm,中间为40cm。卷扬机处厚度为80cm。 3.浇捣砼的同时预埋地脚螺栓,周边排水畅通。 4.架体安装垂直偏差应小于1/400,吊篮顶部与天轮缓冲距离大于2.5m,架体顶部应安装避雷装置,长度大于1.5m。 5.总搭设高度为30m,分两道缆风绳,第一道在1.6m处设一道,第二道在2.5m处设一道。每道4根直径9mm钢丝绳,缆风绳扎卡应与钢丝绳相匹配,每个接头不少于3个。卡子大面积应卡在主绳方向,方向要一致,间距为钢丝绳直径的10倍。 6.缆风绳与地锚夹角为45~60度为宜,靠建筑物一侧可以锚固在原以浇砼梁上,另一侧应挖坑1x0.6m采用条石与钢丝绳绑扎并用扎扣卡紧。 7.安装高度8~10m时,应采取临时支撑或临时缆风绳。 8.卷扬机安装必须平稳、牢固、可靠。并用螺栓锁紧,并搭设防雨、防护棚。 9.卸料平台必须是双排钢管架搭设。平台与吊篮不得大于10cm,平台板应铺设严密牢靠,两弯有防护栏杆,正面应设可开启的安全门。 10. 钢丝绳(主绳)规格和质量必须符合要求。 11. 电源线路绝缘必须良好,电机外壳必须接零保护,开关箱应设专用的井架开关箱。 12. 安装完毕必须先试运转正常,制动灵敏,安全防护装置齐全可靠。 13. 安装完毕试运行正常后,经过有关部门验收合格后方可移交使用。 | ||||||||
交底人 |
|
被交底人 |
| |||||
项目负责人 |
| |||||||
执行情况 |
安全员: 年 月 日 |
- 上一篇:压力容器使用安全管理制度
- 下一篇:小眼掘进工操作规程

1、 井架操作控制必须专人操作,操作人员必须是经过专业培训的机械操作人员,必须持证上岗, 对设备性能有一定的了解。
2、作业前,操作人员必须认真检查设备的电源、电气、电源线是否安全灵敏可靠。
3、作业前,要认真检查卷扬机、安全门、各限位、关键紧固部位的情况,发现有异,应马上处理, 严禁带病运转。
4、每工作一周,所有的螺栓紧固部位、钢丝绳和缆风绳,要进行一次全面的检查及重新紧固。
5、正式工作前,设备要先通电试运转一会,若无异常情况,可以投入运行,若有异常情况发生,应 马上停机检查,不得带病运行。
6、工作中,要时刻注意设备的运转情况,如出现异常,必须停机处理,情况严重的要暂停使用并上 报处理。
7、井架严禁载人,不得以任何理由进行载人。
8、必须按规定提升物料,严禁超载、滥载、违规载货。
9、必须等吊笼停稳后,才可打开安全门,同时打开锁死装置,安全门除了卸料时打开外,必须是常 闭的。
10、为了防止斗车在提升过程中滑动,必须把车轮卡住。
11、操作人员临时离开时,必须切断电源,关闭电气部分,安全措施到位后方可离开,夜间加班, 必须有充足的照明。作业结束后,必须切断主电源、关闭控制箱、锁死安全门后,方可离开.