钢筋对焊机安全技术交底 AQ3.3.4.7
施工单位:北京中关村开发建设股份有限公司 工程名称 佛山滨海御庭居住小区(一期)B3 栋 分部分项 工 程 钢筋混凝土 (钢筋对焊机) 工种 钢筋工
1. 加工场所应有防雨、防潮、防晒,符合防火和安全用电规范要求的工作棚,并备有消防器材。
2. 焊接车间(或工场)内,严禁堆放易燃易爆物品,场外5m 范围内不准堆放可燃易燃材料杂物或杂草。
3. 操作人员必须戴防护眼镜和胶手套,站的地方应垫木板或橡胶板等绝缘材料。应穿胶底鞋,不准赤脚或穿拖鞋。
4. 对焊机应安装在室内,导线绝缘良好无破皮漏电现象,并有可靠的保护接零。当多台对焊机并列安装时,相互间距不得小于 3m,应分别接在不同相位的电网上,并应分别有各自的刀型开关。闸刀开关与对焊机之间的导线,应用套管加以保护,接线部份不得有腐蚀和受潮现象。
5. 导线的截面应按下表的规定; 对焊机额定功率(kV·A) 一次电压为 220V 时的导线截面积(㎜ ) 一次电压为 380V 时的导线截面积(㎜ ) 2 2 25 10 6 50 25 16 75 35 25 100 45 35 150 200 500 50 70 150
6. 操作前应检查对焊机的压力机构是否灵活,夹具是否牢固,气压或液压系统应无泄漏,传动的夹具是否正常。 经过试验确认没有问题后,方可进行焊接。
7. 焊接前,应根据所焊钢筋的截面,调整二次电压。禁止焊接超过对焊机规定直径的钢筋。
8. 断路器的接触点,应每隔 2 天用砂纸擦净;电极(铜头)应定期用锉刀锉光;二次电路全部连接螺栓应定期 拧紧,防止松动,避免接触电阻过大发生过热现象;水冷却的温度,不得超过 40℃,排水量应根据温度调节。
9. 闪光区应设挡板,焊接时无关人员不得入内。
10. 发现焊头漏电,禁止使用,并立即拉闸断电,进行更换。
11. 已焊接好的钢筋,应按其规格长度堆放整齐,挂上标签,并不得靠近易燃物品。
12. 冬季施工时,室温度不得低于 8℃。
13. 焊接较长钢筋时,应设置活动支架,配合搬运的操作人员应站在火花喷射范围以外,防止火花伤人。
14. 作业后或停电时,必须拉闸切断电源,放尽机内冷却水,收拾好夹具和工具,清扫车间(或工场) ,并对设 备进行清洁和保养。
交底人签字: 接受人(全员)签字: 日期:
注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。