1、安全设备、设施包括为民用爆炸物品安全管理需要的库房、消防器材和管网、避雷针和避雷网线、防静电设施、防盗报警系统、安全监控系统、通讯设备等。
2、安全设备、设施必须经常进行检查、维护、保养,发现损坏或失效应报告领导,及时进行修理、更换,确保其完好、有效。
3、必须建立安全设备、设施台帐和管理责任制,明确专人管理。
4、相关设备、设施管理标准如下:
(1) 防雷设施:
①民用爆炸物品仓库应设置防直击雷和防感应雷设施,其地极网应单独设置。库内门窗等所有金属构件应与防感应雷地极网连接。
②防直击雷和防感应雷的工频电阻应小于10Ω(欧姆)。
③防直击雷和防感应雷设备及其接地网线不得生锈、断裂,否则应及时维修。
④防直击雷建置避雷针斜拉线时,从地面往上的2.5m应用绝缘管将其斜拉线套护,并设置防雷设施的警示标志。
⑤气象部门每年检测2次,并保存检测报告。
(2) 防静电设施:
①雷管、黑火药仓库门口显著位置必须设置导除静电设施,其地极应与防感应雷地极网连接或单独设置。
②防静电设施的工频电阻应小于10Ω(欧姆)。其接地网线不得生锈、断裂,否则应及时维修。
③防静电设施应设置醒目的提示标志,进入库房人员必须将人体静电导除后方可进入。
(3) 消防器材与设施:
①消防器材(灭火器、水带等)应有明显的“三定”标识,明确换药时间有效期、责任人等内容,检查频次为每周一次。
②泡沫灭火器超过1年、干粉灭火器超过2年或指针到红线上,必须进行换药。消防水带应保持干燥,使用后应及时凉干。
③消防泵应每周检查一次,启动运行2分钟,检查油箱确保满位。
④消防水池每天检查一次,确保水池处于高位,水量满足要求。
(4) 库房:
①库房无漏雨、渗水、积水。
②通风良好,门窗便于开启。
③门窗有防小动物措施,金属构件接地良好。
(5) 防盗报警系统:每天测试一次系统有效性。
(6) 安全监控系统:每天检查,监控点无空缺,画面清晰。
(7) 库区通讯设施:便于对外联系,有水灾报警电话,信号良好。
- 上一篇:电梯安全管理制度
- 下一篇:钢筋切断机安全操作规程




易安博客 版权所有