载入中.......................
    载入中.......................
博客公告
    载入中.......................
时间记忆
    载入中.......................
博客登陆
最新日志
    载入中.......................
最新评论
    载入中.......................
最新留言
    载入中.......................
博客相册
博客好友
    载入中.......................
友情连接
博客统计
    载入中.......................
高低压维修电工的安全操作 | 2013-10-24 8:49:00

一、一般规定

  1、高低压维修电工(以下简称维修电工)必须经过专业技术培训和规程培训,考核合格后方可持证上岗。非维修电工严禁擅自检修电气设备。

  2、必须熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》及电气防爆的有关规定和标准。

  3、具备电工基本知识,必须熟悉维修范围内的供电系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆及设备的分布情况。

  4、了解所负责维修的设备的性能原理和保护装置的运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知识,能独立工作。

  5、必须熟悉矿井及采掘巷道布置、工作地点的安全状况和瓦斯浓度。熟悉出现事故的停电顺序和灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防火方面和触电急救知识。

  二、安全规定

  1、上班前严禁饮酒,班中不做与工作无关的事情,遵守劳动纪律,遵守本操作规程及各项规章制度。

  2、高压电器设备停送电操作必须填写工作票,并严格按照工作票执行。

  3、检修、安装、挪动机电设备、电缆时,禁止带电作业。

  4、在电气设备上作业时,严禁带电作业。在检查、检修、移动电电气设备应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后在放电、挂接地线、设置遮拦,操作手吧上挂有人工作,禁止合闸警示牌后,才允许触及电气设备。

  5、操作高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套、穿高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。操作千伏级电气设备主回路是时,操作人员必须戴绝缘手套或穿高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触部分的绝缘必须良好。

  6、维修电工在工作期间,应携带电工常用工具、与维修设备电压等级相符的验电笔和便携式瓦斯监测仪。

  7、井下使用普通型仪表进行测量,应严格执行以下规定:

  测试仪表由专人携带和保管。

  测量时,1 人操作,1 人监护。

  测试地点瓦斯浓度必须在1.0%以下。

  测试设备和电缆的绝缘电阻后,必须将导体放电。

  测试电器设备的绝缘电阻时,应拔下电子插件。

  三、操作前准备工作

  1、准备材料、配件、工具、测试仪表、验电笔及工作中应用的其它用具并检查是否保存良好状态。

  2、供电线路如需停电检修时,事先必须办理计划检修停电审批单、高压停电工作票,将停送电时间及影响范围书面通知有关单位。

  四、操作顺序

  1、办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。

  2、停电后按照规定采取安全措施。

  3、开始检修或处理故障。

  4、检修完毕拆除检修时采取的各项安全措施。

  5、按照停送电程序恢复供电。

Re:高低压维修电工的安全操作 | 2013-10-24 8:51:31
章仁根五、正常操作
  1、维修电工必须对维护辖区内电气设备的运行状况、电缆吊挂及保护设施进行巡检,并做好记录。
  2、在检查和维修过程中发现电气设备失爆是,应立即停电进行处理。对在现场无法恢复的防爆设备,必须停止运行,并向有关领导汇报。
  3、井下中央变电所、盘区变电所高压开关设备的操作,必须由熟悉供电系统的专职电工根据工作票、倒闸操作票进行停送电操作,并由检修负责人监护。
  4、馈电开关的短路、过负荷、漏电保护装置应保持完好,整定值正确,动作可靠。
  5、各类保护装置应按装置的技术要求和负载的有关参数正确整定和定期校验。
  6、电流互感器二次回路不得开路,二次侧接地线不准断路。在电压互感器二次回路进行通电试验室,应采取措施防止二次向一次反送电。
  7、电气设备检修中,不得任意改变原有端子序号、接线方式,不得甩掉原有的保护装置,不得任意修改整定值。
  8、检漏继电器跳闸后,应查明跳闸原因和故障性质,及时排除后才能送电,禁止在甩掉检漏继电器的情况下,对供电系统强行送电。
  9、电气设备的局部接地螺栓与接地引线的连接必须接触可靠,不准有锈蚀。连接的螺母、垫片应镀有防锈层,并用防松垫圈加以紧固。局部接地极和接地引线的截面尺寸、材质均应符合有关规程、细则规定。
  10、铠装电缆芯线连接必须采用冷压连接方式,禁止采用绑扎方式。
  11、在井下检查、检修电气设备时要注意下列事项:
  ⑴只有在瓦斯浓度低于1.0%的风流中,方可停电打开低压电气设备的门(或盖)目视检查或使用相应的电工仪表或仪器测试。
  ⑵检修高压电气设备时,必须执行工作票制度、操作票制度,工作许可制度、工作间断和转移制度,工作终结和送电制度,切断前一级开关电源,执行停电、验电、放电、挂设接地线及警示牌,设置遮拦等停电检修程序后方可开始检修工作。
  ⑶在有瓦斯突出危险的巷道内打开设备盖检查时,必须切断前级电源开关再进行检查。
  12、从事检修工作时,必须执行停送电制度,检修电气设备时必须切断前一级开关电源,实行机械闭锁,并挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。
By:章仁根 | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
Re:高低压维修电工的安全操作 | 2013-10-24 8:52:13
章仁根13、送电时,指定专人送电,不得盲目送电,有两组以上人员在同一供电系统上工作时,要分别挂停电专用牌,要互相联系无误后,方可送电。严禁约定时间停送电。
  14、电气设备开盖检查前必须用与电源电压等级相符合的验电笔验电,确认无电后进行放电并挂设接地线,准备工作完成后方可工作。
  15、电气设备检修应在支护良好、周围环境瓦斯浓度在1.0%以下工作。电气作业应不少于2 人,1 人监护,1 人工作。
  16、在检修开关时,不得随意改动原设备上的端子位序和标记,要保护好隔爆面,所更换的保护组件必须经机电科测试后方可使用。在检修有电气联锁的开关时,必须切断被联锁开关中的隔离开关,实行机械闭锁,悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。装盖前必须检查防爆腔内有无遗留的线头、零部件、工具、材料等。
  17、井下供电系统发生故障后,必须查明原因,找出故障点,排出故障后方可送电,禁止强行送电或用强送电的方法查找故障。
  18、发生电气火灾及异常火灾时,必须切断就近电源,用灭火器材灭火,并向调度汇报,按调度指令切断有关的其它电源。
  19、采区胶带输送机的超速、跑偏、烟雾报警、煤位及温度等保护装置发生故障时应立即进行处理,严禁甩掉保护装置运行。
  20、电气安全保护装置的维护与检修
  ⑴不得随意调整电气保护装置的整定值。
  ⑵井下供电系统的检漏装置必须按规定试验,严禁甩掉漏电保护运行。
  ⑶移动变电站低压检漏装置的试验按有关规定执行,补偿调节装置经一次整定后,不得随意改动。
By:章仁根 | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
Re:高低压维修电工的安全操作 | 2013-10-24 8:52:49
章仁根21、安装与拆卸时应注意下列事项:
  (1)设备的安装与电缆敷设应安设在顶板和底板无积水的地方,应不妨碍人员通行。
  (2)用人力敷设电缆时,应将电缆顺直,在巷道拐弯处不能过紧,人员应在电缆外侧搬运。
  (3)严禁带电搬运电气设备、电线和电缆。
  (4)搬运电气设备时,必须先停电。运输时要绑扎牢固,禁止超宽超高,听从负责人指挥,防止碰人和损坏设备。
  六、收尾工作
  1、清点工具、仪器、仪表、材料,填写检修记录。
  2、参加收工会,将本班维修情况、事故处理情况、遗留的问题向队领队汇报。对本班未处理完的事故和停电的开关,要重点说明。
By:章仁根 | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-6 20:13:12
原创(游客)http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020b3 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020b2 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020b1 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020b0 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020af http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020ae http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020ad http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020ac http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020ab http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c4020aa
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-28 19:49:50
原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f0ee http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c01 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f013 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed319 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fb70 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea160 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c707634 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ef44 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70734f http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c50
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-30 14:30:38
原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820cd2 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9da0 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823dac http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eeff2 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ecd31 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb667 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f4417 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c69d http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee412 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82115f
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
发表评论:
载入中.......................

易安

博客
易安博客 版权所有
Powered by Oblog.