载入中.......................
施工升降机使用安全技术 | 2013-9-16 8:46:00

1  施工升降机应,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程承包资质的单位负责施工,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。

2  地基应浇制混凝土基础,必须符合施工升降机使用说明书要求,说明书无要求时其承载能力应大于150kPa,地基上表面平整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。

3  应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用说明书提供的较小的安装尺寸。

4  导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准。其垂直度允许偏差应符合下列表中要求。

导轨架垂直度

架设高度(m

≤70

>70100

>100150

>150200

>200

垂直度偏差(mm

≤1/1000H

≤70

≤90

≤110

≤130

5  导轨架顶端自由高度、导轨架与附墙距离、导轨架的两附墙连接点间距离和最低附墙点高度均不得超过出厂规定。

6  升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、错相、断相及零位保护等装置。

7  升降机梯笼周围应按使用说明书的要求,设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。

8  升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。

9  升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附墙支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。

10  升降机的防坠安全器,只能在有效的标定期限内使用,有效标定期限不应超过一年。使用中不得任意拆检调整。

11  升降机安装后,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行—次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,梯笼坠落试验制动距离不得超过1.2m;试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须由专门人员进行复位。

12  作业前应重点检查以下项目,并应符合下列要求:

1  各部结构无变形,连接螺栓无松动;

2  齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;

3  各部钢丝绳固定良好,无异常磨损;

4  运行范围内无障碍。

13  启动前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在零位。电源接通后,应检查并确认电压正常,应测试无漏电现象。应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。启动后,应进行空载升降试验,测定各传动机构制动器的效能,确认正常后,方可开始作业。

14  升降机应按使用说明书要求,进行维护保养,并按使用说明书规定,定期检验制动器的可靠性,制动力矩必须达到使用说明书要求;

15  梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重。严禁超载运行。

16  操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在升降机未切断总电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。

17  当升降机运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮;在未排除故障前,不得打开急停按钮。

18  升降机在风速10.8m/s及以上大风、大雨、大雾以及导轨架、电缆等结冰时,必须停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对升降机各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运行。

19  升降机运行到最上层或最下层时,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

20  当升降机在运行中由于断电或其它原因而中途停止时,可以进行手动下降,将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使梯笼缓慢地向下滑行。梯笼下滑时,不得超过额定运行速度,手动下降必须由专业维修人员进行操纵。

21  作业后,应将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁梯笼门和围护门。

 

Re:施工升降机使用安全技术 | 2013-9-16 8:47:30
章仁根建筑机械使用安全技术
By:章仁根 | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-6 20:13:29
原创(游客)http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c40178f http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c40178e http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c40178d http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c40178c http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c40178b http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c40178a http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c401789 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c401788 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c401787 http://nhryw.lofter.com/post/1e5b2ab1_c401786
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-28 19:50:07
原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651ae1 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de1fe http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652ca2 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652f04 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddbe3 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fc35 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64feb4 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddcae http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0ed2 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f9ae
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-30 14:30:56
原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7fa98c http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee272 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c825 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9e95 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f501f http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f90e6 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f44cd http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c802943 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82101e http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c814cb9
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
发表评论:
载入中.......................

易安

博客
易安博客 版权所有
Powered by Oblog.