电力线路的起重与运输 | 2010-2-1 8:00:00
- 上一篇:[好资料推荐]西门子员工手册
- 下一篇:建筑施工模板工程安全检查标准

1 起重工作应由有经验的人统一指挥,指挥信号应简明、统一、畅通,分工应明确。参加起重工作的人员应熟悉起重搬运方案私安全措施。
工作前,工作负责人应对起重工作和工器具进行全面的检查。
2 起重机械,如绞磨、汽车吊、卷扬机、手摇绞车等,应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。制动装置失灵或不灵敏的起重机械禁止使用。
3 起重机械和起重工具的工作荷重应有名牌规定,使用时不得超出。
流动式起重机,工作前应按说明书的要求平整停机场地,牢固可靠地打好支腿。电动卷扬机应可靠接地。
4 起吊物体应绑牢,物体若有棱角或特别光滑的部分时,在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。
5 吊钩应有防止脱钩的保险装置。使用开门滑车时,应将开门勾环扣紧,防止绳索自动跑出。

7 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留和通过。吊运重物不得从人头顶通过,吊臂下严禁站人。
8 起重钢丝绳的安全系数应符合下列条件;
8.1 用于固定起重设备为3.5;
8.2 用于人力起重为4.5;
8.3 用于机动起重为5-6;
.8.4 用于绑扎起重物为10;
8.5 用于供人升降用为14。
9 起重工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与带电体的最小距离不得小于表6-1的规定:
表1 起重机械与带电体的最小安全距离
线路电压(KV) <1 1-20 35-110 220 330 500
与线路最大风偏时的安全距离(m) 1.5 2 4 6 7 8.5
10 复杂道路、大件运输前应组织对道路进行勘查,并向司乘人员交底。

12 装运电杆、变压器和线盘时应绑扎牢固,并用绳索绞紧混凝土泥杆、线盘的周围应塞牢,防止滚动、移动伤人。运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设标志。严禁客货混装。
13 装卸电杆等笨重物件应采取措施,防止散堆伤人。分散卸车时,每卸一根之前,应防止其余杆件滚动每卸完一处,应将车上其余的杆件绑扎牢固后,方可继续运送。
14 凡使用机械牵引杆件上山,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,爬山路线左右两侧5m以内,不得有人停留或通过。
15人力运输的道路应事先清除障碍物,山区抬运笨重的物件应事先制定运输方案,采取必要的安全措施。
16 多人抬杠电杆时应同肩,步调一致,起放电杆时应相互呼应协调。重大物件不得直接用肩扛运,雨、雪后抬运物件时应有防滑措施。
17 在吊起或放落箱式配电设备、变压器、柱上断路器(开关)或隔离开关 (刀闸)前,应检查台、构架结构是否牢固。