配电箱及开关箱的设置 | 2010-1-12 18:10:00
1.配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行"三级配电、两级保护"。
"三级配电"指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制、实行分级配电,"两级保护"是指在总配电箱和开关箱中分别装设漏电保护器,实行至少两级保护。
2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。
3.开关箱应由末级分配电箱配电。
4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过
5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固定物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。
- 上一篇:新疆积雪比人高请看图
- 下一篇:施工现场防火规定

7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。
8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。
固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
9.配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。
金属板与配电箱箱体应作电气连接。
10.配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。