载入中.......................
http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
载入中.......................
接地故障的寻找处置 | 2009-8-11 7:59:00
Re:接地故障的寻找处置
|
2009-8-11 8:02:14
1. 在中性点不接地或经过高阻抗接地的电网中,电厂值班人员可根据监视绝缘仪表或根据间接的征象(例如根据未发生故障相的碍子上的电晕和火花声音等)来察觉线路上已发生的接地故障。
当一相完全接地时,则其监视绝缘仪表的指示值将等于零,而其他两相将升高至√3倍。当不完全接地时(即接地是经过相当大的电阻时)则接地相的监视绝缘仪表将减压表指示值至某种程序,而其他两相则增高其指示值。接地电阻越大,则指示值的变化程度越小。
如果是持续接地,则监视绝缘仪表的指示值历久不变。如果是间歇接地,则其指示值时增时减或有时正常。
Re:接地故障的寻找处置
|
2009-8-11 8:02:32
2. 在某些情形下,譬如当各相对地的电容显著地不等,或在高低压可熔片烧断时,监视绝缘仪表的指示可能不正确。此外,对于Y-△接线的变压器,当其高压侧有一相断线时,接在低压侧的监视绝缘仪表,也可能指示出不正确的数值,而且在某一相上的电压可能高达其他两相中一相电压的两倍。
Re:接地故障的寻找处置
|
2009-8-11 8:02:52
3. 测定接地电流法是测定线路或电缆上三相电流的和。如果线路中无接地故障,而电压、电容、相绝缘的电导等都相等,则三相电流的和就等于零。当辐射状馈电线的一相发生接地时,各相电流的和应等于流过故障点的接地电流。
测定接地电流法,对终端馈电线最为适用,能得到足够准确的结果。
测定接地电流时,可利用钳式电流表或利用零序变流器。当使用钳式电流表测定电缆的接地电流时,应注意下列各点:
1. 应在电缆头之下,电缆铠装皮之下跨电缆;
2. 安插变流器时,使电缆铅皮的接地导线能从上向下经过交流器叉口;否则在铅皮中流过电流就会使测定值不正确。
Re:接地故障的寻找处置
|
2009-8-11 8:03:07
如果接地电流非常小,为了增加灵敏度,可以用热电偶或耳机或真空管放大器等代替电流表。
一切测量皆应遵照“电业安全工作规程”进行。
1. 短时间切断是顺次把各线段短时间切开,在切开的当时,检查监视绝缘仪表,然后再重新把切开的线段合上,如果故障就在拉开的线段上,那未当把它切开时,监视绝缘仪表就会指示出正常值来;而在把它合上时,则又指示出故障值。
将并联线路或环状线路中的电缆或线路作短时间的切断时,两侧均应切断。在切断之前,应注意不使其他线路过负荷。
找到接地的线路以后,应向值班调度员或电网值班人员报告,以便决定切断故障馈电线或进一步寻找该馈电线的接地点。
Re:接地故障的寻找处置
|
2009-8-11 8:03:25
2. 分割电网法是把电网分成在电气上互不相连的线段,然后根据仪表的指示,或用检电器检查各线段的绝缘。
在下列情况下,可将电网分割:
1. 有几个电源,各电源能分区供电;并均能保持电力供应的平衡;
2. 变电所有两个母线系统,并且有两个或两个以上的电源。
在这种情况下,可将变压器、馈电线等重行分组,把线路分成两上互不相连的部分;分开之后,可能只有一个部分接地,于是就能进一步寻找接地。
进行分割时,除需保证各部分负荷的供应以外,尚应考虑:
1. 线路中的各联络路线设备有无过负荷的情形;
2. 在分开的各段上的电压将有多大;
3. 保护装置的动作条件有无变更;
4. 消弧线圈的分接头是否需要调整。
因此,就对各线路和变电所单独规定出具体的分割方法,并明确地订入现场规程中
Re:接地故障的寻找处置
|
2009-8-11 8:03:39
结束
http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bce http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bcd http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bcc http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bcb http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bca http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bc9 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bc8 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bc7 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bc6 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d9bc5
http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652e40 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de190 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeb0b http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de009 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea1b9 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652dd2 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f164 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f672 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddb53 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c6519b9
http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7edfd0 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cfec http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d0e7 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812d5b http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7407 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cb73 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d02e http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb590 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80dd8f http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb3b7