溶解乙炔事故应急处置方案
| 2009-6-29 7:37:00

泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行安全隔离,严格限制出入。切断火源,建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器 ,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将将漏出气用防爆型排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验合格后再用。
泄漏消除方法:瓶阀伐心密封填料处泄漏:关闭瓶伐,拧紧六角螺帽。如在使用中泄漏,应将瓶伐全开。如果仍然漏气,应关闭瓶伐送充装单位回收气体后更换附件。瓶伐与减压器连接处泄漏:缓慢关闭瓶伐,拧紧连接瓶伐连卡具,如仍泄漏应按上款方法关闭瓶伐,拆下卡具,更换新的四氟乙烯垫片。如属瓶口变形或减压卡具变形,可送充装单位回收气体后进行处理或更换新的减压器。瓶伐根部漏气,应送充装单位将气体回收后,再将瓶头在瓶伐上拧紧。肩部易熔塞泄漏:由充装单位用不发火工具处理,如仍泄漏,应将气体回收后,更换易熔合金或换伐。
灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂有雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火剂。
灭火注意事项及措施:消防人员应全身消防服,并佩戴正压自给式呼吸器。禁止用四氯化碳灭火剂灭火。
- 上一篇:上海闵行莲花河畔13层住宅楼倒塌
- 下一篇:电力线路的安全检查技术