电气设备的防雷和接地保护 |
作者:章仁根 日期:2009-5-17 7:37:00 |
电气设备的防雷和接地保护.doc |
- 上一篇:[原创]中小化工企业事故多发的原因分析与防治
- 下一篇:钢筋绑扎与安装技术.doc
![]() |
Re:电气设备的防雷和接地保护 |
作者:章仁根 日期:2009-5-17 7:38:47 |
![]() |
![]() |
Re:电气设备的防雷和接地保护 |
作者:章仁根 日期:2009-5-17 9:48:04 |
![]() |
Re:电气设备的防雷和接地保护 |
作者:章仁根 日期:2009-5-17 9:48:31 |
![]() |
Re:电气设备的防雷和接地保护 |
作者:章仁根 日期:2009-5-17 9:48:47 |
![]() |
Re:电气设备的防雷和接地保护 |
作者:章仁根 日期:2009-5-17 9:49:04 |
![]() ① 大地接短路电流系统:R≤2000/I,当I>400A时,R≤0.5Ω ②小接地短路电流系统:高低压设备共用时,R≤120/I 一般不大于10Ω 仅用于高压设备时,R≤250/I 一般不大于10Ω ③低压电力系统:并联运行电气设备的总容量为100kV以上时,R≤4Ω;若不超过100kVA时,重复该地电阻R≤10Ω。 |
![]() |
Re:你好 |
作者:章仁根 日期:2009-5-17 9:50:18 |
![]() |