主题颜色

违章带电接线 短路放炮烧伤(6月作品)

  事故案例图解 (触电伤害)

  违章带电接线 短路放炮烧伤

  1.2003年10月29日,某工程公司在建双D港野外施工中需接多个焊机。焊工李某因等不及电工到来,便自己将焊机的电源线拉到已接好线的移动式电源箱。

  2.李某并不知此箱已带电,在未拉下开关闸的情况下用手拿电焊机两相线头直接插向380V电源插座。

  3.“轰!”的一声爆响,一个大火球将李某打翻在地,弧光将李双手、面部深Ⅱ度烧伤。

  事故原因:

  李某不是电工,违章将无插头的电焊机线头插向带电的插座孔,误碰两相,造成短路放炮,被电弧烧伤。

  防范措施:

  1.非电工不得从事电器接线工作。

  2.接线前必须拉下开关切断电源。

  3.移动式工程用电源箱必须按规定配装漏电保安器开关刀闸。

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过

责任编辑 :gaorui (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )

分享按钮