【事故案例图解】 (机械伤害类)
跨越皮带 险遭伤害
事故经过
1.2000年8月14日某电厂仪表维修班接报锅炉车间某仪表运行不准,经查是风压不足。班长让维修工王某、刘某去检查是否总阀被关。总阀房位于燃料分厂输煤皮带另一端,绕过去得好长时间。王某见皮带停机,不听刘某制止便攀上皮带,准备翻过。
2.皮带突然转动起来,将王某摔倒,吓懵了的王某几次站立不起,大呼救命!皮带急速运转,眼见得离粉碎机仅有5-6米,皮带 “嘎”然停止,原来是刘某急跑按了紧急停车按钮。
3.王某明知故犯的违章行为险些丧命,受到严厉处罚,教训深刻,终身难忘。
事故原因
思想麻痹,抱侥幸冒险心理,明知故犯违章翻越是事故的直接原因。
防范措施
加强安全思想教育,狠反“三违”,坚决铲除冒险、侥幸、蛮干的恶习,提高职工遵守安全工作规程的自觉性。运行皮带较长的应相隔50米设立架空过桥,以便于巡视和工作安全。
分享按钮责任编辑 :gaorui (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )
2013 ©易安网. ALL Rights Reserved. 京ICP备11028188号 | 京公网安备11010502022994