主题颜色

反土过重,塌方伤人(2月作品)

  【事故案例图解】 (坍塌伤害类)

  反土陡高 塌方伤人

  事故经过

  1 、1992 年7月18日,某工程队在某厂院内旧管网工程改造中,民工将原管沟土挖出。因管沟位置一侧靠近院内高墙,返土基本扔在管沟另一侧,堆积过高。

  2 、原沟盖板距地面2 米,砖砌的管沟探2 米,加上一侧的返土开沟后管沟底距反土堆共有7米高度,停在院外的吊车将盖板一块块吊放在返土堆上。

  3 、最后一块盖板吊出后,焊工杜某、管工周某下沟进行切割作业。

  4 、5 分钟后反土堆侧突然发生塌方,土堆下压的管沟砖墙整体倒塌,二人被埋沟底,造成一死一伤。

  事故原因:

  原施工时管沟开挖较宽,用砖砌沟墙后,墙外的回填土未经夯实较松,重挖后的返土因故堆积一侧很高,停在院外的吊车因位置不够只能将很重的混凝土盖板堆放在上面。而一砖宽的砖墙平地而垒并无钢筋加固,当还有一定支撑的连接两墙的盖板都被吊起后,沟侧回填土承受不了过重的反土堆加盖板压力而将砖墙挤倒造成塌方事故。

  防范措施:

  1 、在狭窄的地方挖沟施工,返土应外运,不许堆土过陡过高,特殊情况下的深沟,沟坡要做防塌方安全措施处理。

  2 、吊板放置应安全合理,排序有方,远离沟帮。

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过

责任编辑 :gaorui (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )

分享按钮