主题颜色

带压修阀门,蒸汽烫伤脸(1月作品)

  【事故案例图解】(灼烫伤害类)

  事故经过

  l、某日某电厂检修工毛某在检查中发现汽机2号主汽管道一阀门压兰漏水严重,便准备进行加压盘根处理。

  2 、毛某没有联系关门停汽便进行维护工作,先将手轮卸下,又带压卸盘根压套的螺栓。

  3 、压套两挂耳螺栓松开后,汽压将压套突然冲开,汽水将毛某手脸重度烫伤。

  事故原因:

  未停汽冒险进行带压维护保养,造成汽水烫伤。

  防范措施:

  1 、安全规程明确规定:严禁带压检修保养管道设备。

  2 、检查带压热力设备应尽量避免面对危险部位,如:安全门、阀门出口、压兰口、表计等。