又到了雨季,每当看到天降大雨,我这个检修电工就感到格外紧张,十年前发生的惊险一幕就会浮现在眼前。1997年3月14日,天空下着雷阵雨,那天我和工友小吴上夜班。至22:15时,我和工友小吴接到当班调度通知:炉窑班风机房有二块仪表突然不转了,要我们赶紧去风机房检修。接到通知,我和小吴赶紧去了炉窑风机房,到那里后操作工告诉我们,因风雨太大,雨水从窗户流进了仪表室,致使仪表室内线路被雨水浸泡,造成仪表突然不转了。我和工友听后迅速开始进行检查,发现线路有的地方连线,有的地方崩断,偶尔还冒着火花。为了安全起见,我们进行了分工,我负责修复仪表接线,小吴负责对我进行监护。我在验明其中的一块不转仪表无电后,便开始对断线进行处理。正在这时,突然听到监护人小吴在后面“啊”了一声,我回头一看,只见他神色慌张,两个脚慢慢挪动说:“地上有电!”随即我用验电笔测布满水的地面,果然电笔红彤彤的,我顿时大惊失色,稍停片刻后,我和工友小吴镇定下来,并拢双脚跳出危险区。事后,我俩都感到很后怕,由于当时我们只检验了二块仪表是否带电,忽视了这二块仪表周围其它带电的仪表,这些相邻带电线路经雨水浸泡后,漏电区域遍及6平方米的地面,若有人误入,很容易形成跨步电压,造成触电事故。当时幸亏我们穿了绝缘鞋,才有机会脱离险境,否则,就会酿成大祸。这起事故不仅使我明白了穿戴劳保用品的重要性,更让我明白了无论在何种情况下,作业前都必须进行全面检查,安全之弦时刻不能放松,这正是:绝缘鞋成了“救命鞋。