6月份作品《九江石化加强雷雨季节安全生产》

通讯员 汪学峰 报道 近期,江西省九江地区出现连日雷雨天气,中国石化股份公司九江石化分公司加强设备现场管理,完善设备防雷防静电接地系统,以保证炼油、化肥、化工等生产装置安全平稳运行。

随着江南雷雨季节的来临,雷击危险性增加,雷电灾害巨大的破坏性在于强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波和强烈的电磁辐射等物理效应,油罐等设施在遭受雷击时,将产生放电现象,对石化企业的安全生产将产生极大的威胁。建立完善的设备防雷防静电接地系统,可以有效地避免设备遭受雷击的威胁,防止设备漏电造成人员触电事故。

九江石化未雨绸缪,超前防范,扎实做好雷电灾害防御工作。早在2月初就开展了一次防雷防静电设备安全检查,重点加大电气仪表设备防雷防静电安全隐患治理力度,对防雷击、防静电、防雷电感应和雷电波侵入设施进行全面地检测,及时对装置现场设备不合格接地线进行整改。

由于装置现场腐蚀情况较为严重,接地线极易被腐蚀锈断,成为影响装置安全生产的隐患。九江石化严格实施HSE管理体系,按照新修订的《石油与石油设施雷电安全规范》,组织各车间、作业部职工认真查找装置现场防雷防静电生产安全隐患。对生产区90多座高、低压变电所和各装置中心控制室等主要建筑物的防雷接地网,生产装置框架、塔、大型油罐等金属容器,输电线路、关键机组、变压器等重要设备的避雷装置、现场电动机接地线以及DCS仪表控制系统接地装置等防雷设施进行了全面检测,对全厂生产区和生活区的避雷针、避雷器和避雷线等防雷设施进行了预防性试验,使防雷设施真正能够起到防雷击的作用。共检测接地点2434处,及时发现断点、腐蚀、无接地引下线等不合格接地点14处。

九江石化对检查出的防雷安全隐患,及时制定整改方案,在装置现场增设了20个避雷装置,采用镀锌扁铁制作可靠的接地线,更新接地线1000多米。赶在雷雨到来之前,已经将不合格接地点全部整改完毕,为全厂生产装置雷雨季节安全稳定运行提供了可靠的安全保障。同时,该厂积极应对受雷电影响可能发生的晃电、停电事故,组织职工开展了“一联合高压变电所6KVI段进线过流保护跳闸”等全厂性综合事故预案演练,提高了职工在事故情况下的应急处理能力。