安全生产技术第四章习题(8)
安全生产技术第四章习题(8)
(第四章 防火防爆安全技术)
一、单选题:
1、 以下物质可以与空气接触发生化学自热着火的是____。
A汽油 B钠 C烷基铝 D乙炔
标准答案:c
2、 以下物质可以与与水作用发生化学自热着火的是____。
A汽油 B钠 C烷基铝 D乙炔
标准答案:b
3、 高层建筑的楼梯间应设向疏散方向开启的____。
A甲级防火门 B乙级防火门 C丙级防火门 D防火窗
标准答案:b
4、 19层及19层以上的单元式住宅,一般应设置____。
A防烟楼梯间 B封闭楼梯间 C敞开楼梯间 D室外疏散楼梯
标准答案:a
5、 室外疏散楼梯的最小净宽不应小于____ m,倾斜角一般不宜大于____。
A 1.1 30° B 1.0 40° C 0.9 45° D 0.8 60°
标准答案:c
6、 以下安全出口设置正确的是____。
A供人员疏散的门应采用悬吊门、侧拉门
B供人员疏散的门严禁采用旋转门
C建筑物内安全出口相互间的距离不应小于10.00 m。
D汽车库中的人员疏散出口与车辆疏散出口应设置在一起
标准答案:b
7、 疏散指示标志的间距不应大于___m。
A 10 B 20 C 30 D 40
标准答案:b
8、 悬挂在室内大厅或走道处的疏散指示标志的下边缘距地面的高度不应小于____ m。,以防静电危害。( )
A 2.O B 2.2 C 2.3 D 2.5
标准答案:a
9、 建筑高度超过l00m的建筑,应急照明和灯光疏散指示标志连续供电时间不应少于____ min。
A 120 B 90 C 60 D 30
标准答案:d
10、 低倍数泡沫灭火系统适用____。( )
A船舶火灾 B海上石油平台火灾 C储存液化烃的场所
D装卸和使用甲、乙、丙类液体的场所
标准答案:d
11、 扑救棉、毛、织物纸张等部分固体的深位火灾,可以使用____。( )
A卤代烷灭火剂 B泡沫灭火剂 C二氧化碳灭火剂 D 水灭火剂
标准答案:c
二、多选题:
12、 以下两种物质混合后可以发生反应自热着火的是____。
A甲醇遇氧化钠 B 氧气和氢气混合 C甘油遇高锰酸钾
D乙炔与氯气混合 E松节油遇浓硫酸
标准答案:a, c, d, e
13、 在易燃易爆场所应该____。
A 使用铁制工具 B 应使用铜制或木制工具
C不准穿带钉鞋 D应穿带钉鞋 E使空气越干燥越好
标准答案:b, c
14、 以下有关疏散楼梯间布置要求正确的是:____。
A楼梯间竖向要保持上下直通,但在各层的位置可以改变。
B地下室楼梯间与首层之间应有防火分割措施,可以与地上层共用楼梯间。
C疏散楼梯间和走道上的阶梯可以采用螺旋楼梯和扇形踏步。
D楼梯间及其室内不应附设烧水间、可燃材料储藏室、非封闭的电梯井
E首层楼梯间应设直通室外的出口。
标准答案:d, e
15、 以下应设置封闭楼梯间的建筑物有:____。
A 高层民用建筑的裙房
B 建筑高度不超过35 m的二类高层民用建筑(除单元式和通廊式)
C 12层及12层以下的通廊式住宅
D 12层以上及18层以下的单元式住宅
E 医院、疗养院的病房楼
标准答案:a, c, d
16、 一般应设置防烟楼梯间的建筑物有:
A人防工程中使用层数超过3层或使用层与室外地坪高差超过10 m的工程
B使用面积超过500 m2的医院和旅馆
C使用面积超过500 m2的商场、展览厅、旱冰场、体育馆、舞厅、电子游艺场、餐厅等场所。
D建筑高度超过35 m的高层停车库的室内疏散楼梯。
E高层民用建筑中的二类建筑
标准答案:a, b
17、 防烟楼梯间除应符合疏散楼梯间的一般设置要求外,还应符合下述要求:
A 对于公共建筑,防烟楼梯间前室的面积不应小于6 m2
B 对于居住建筑,防烟楼梯间前室的面积不应小于6 m2
C 对于公共建筑,防烟楼梯间前室与消防电梯合用的,前室的面积不应小于6m2,
D 对于居住建筑,防烟楼梯间前室与消防电梯合用的,前室的面积不应小于6m2,
E 对于人防工程,防烟楼梯间前室的面积不应小于10m2。
标准答案:a, d, e