电焊机的安全管理
一、电焊机的管理
1、电焊机应由材料员保管,建立台帐,统一编号。
2、电焊机应定期检查、试验,并有检查、试验记录和合格证。
3、电焊机使用完毕,工作人员应全面检查,发现问题应找专业人员处理。
4、现场的电焊机要排例整齐,各部件要完整,电焊机表面做到清洁干净。
二、电焊机的检查
1、电焊机应有合格证,不经检验或检验不合格的焊机不得投入使用。
2、电焊机的电源线、焊机的一、二次接线端子要安装有屏蔽罩,外壳要有可靠的保护接地线。接地线一定要有良好的导电性能,其截面积不得小于12平方毫米,接地线应用螺丝上紧,禁止用手进行缠绕的方法。
3、电焊机的接地装置要求可靠,接地电阻不得超过4欧姆,严禁把氧气和乙炔等易爆、易燃的气体管道作为接地极。
4、电焊机的一、二次绕组之间,绕组与外壳之间绝缘应良好,绝缘电阻≥1MΩ并有检验记录,不得超期使用。
5、电焊机的带电部位要有良好隔离装置,防止与人体接触,焊机的电源线应设在不易接触的地方,其长度一般不超过2—3米,如需要较长的电源线时,应该设立离地面2.5米以上的固定电源线。
6、电焊机在使用前,应检查设备安全情况是否完善,焊机接线时,必须注意两者的电压等级是否相符。
7、安装在厂房外或其它室外的焊机,要做好防潮、防雨措施。
8、直流焊机的电刷和整流片应接触良好,当电刷磨损或损坏时,应及时的进行更换。
三、电焊机的使用
1、使用电焊机时要将电焊机放在通风、干燥的地方,要放置平稳。需露天作业的焊机要做好防雨、防雪的工作。
2、使用电焊机时,工作电流不得超过相应暂载率规定下的许可电流,电焊机运行时的温升不得超过额定温升,硅整流焊机要特别注意保护和冷却,严禁在不通风的情况下使用。
3、起动电焊机时,焊钳和焊件不能接触,以防短路。调节电流或变更极性接法时,应该在空载情况下进行。
4、焊接过程中如偶有短路现象,不允许时间过长,特别是硅整流焊机在短路时容易烧坏。
5、在焊接工作中如发生故障,应及时停止焊接,切断电源后进行修理。
6、在检修现场焊接作业时,要求焊机的一次线长度不超过2米,二次线接头不超过3个,接头用绝缘材料包好,导线的金属部分不得裸露。
7、电焊机接线时,要从检修电源箱下部开孔处穿入,不得从盘门处引入。现场的焊线不允许散落在地上,所有焊线应悬挂固定起来,做到走向有序排例整齐。
8、电焊作业时作业人员应穿好劳动防护用品,在金属容器上焊接时,必须穿好绝缘鞋或带绝缘手套。在特殊地点焊接时,可根据具体情况,脚下可使用环氧材料的绝缘板。
电焊机的安全操作
1 焊接前准备:
1.1电焊机应放在通风、干燥处,放置平稳。
1.2检查焊接面罩应无漏光、破损。焊接人员和辅助人员应穿戴好规定的劳保防护用品,并设置挡光屏隔离焊件发出的辐射热。
1.3电焊机、焊钳、电源线以及各接头部位要联结可靠,绝缘良好,不允许接线处发生过热现象,电源接线端头不得外露,应用绝缘胶布包扎好。
1.4电焊机与焊钳间导线长度不得超过30M,如特殊需要时,也不得超过50M长。导线有受潮、断股现象应立即更换。
1.5交流电焊机:
1.5.1初、次级线路接线,应准确无误。输入电压应符合设备规定,严禁接触初线路带电部分。
1.5.2次级抽头联结铜板必须压紧,接线柱应有垫圈。
1.6直流电焊机使用前,应擦净换向器上污物,保持换向器与电刷接触良好。
2 焊接中的注意事项:
2.1应根据工件技术条件,选用合理的焊接工艺(焊条、焊接电流和暂载率),不允许超负载使用,并应尽量采用无载停电装置。不准采用大电流施焊,不准用电焊机进行金属切割作业。
2.2在载荷施焊中,焊机温升不应超过A级60C、B级80C,否则应停机降温后,再进行焊接。
2.3电焊机工作场地应保持干燥,通风良好。移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机,如焊接中突然断电,应切断电源。
2.4在焊接中,不准调节电流,必须在停焊时使用手柄调节焊机电流,不得过快过猛,以免损坏调节器。
2.5直流电焊机启动时,应检查转子的旋转的方向要符合焊机标志的箭头方向。
2.6直流电焊机的碳刷架边缘和换向器表面的间隙不得少于2-3MM,并注意经常调整和擦净污物。
2.7硅整流电焊机使用时,必须先开启风扇电机,电压表指示值应正常,仔细察听应无异响。停机后,应清洁硅整流器及其它部件。
2.8严禁用摇表测试硅整流电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的次级线圈。
2.9必须在潮湿处施焊时,焊工应站在绝缘木板上,不准用手触摸焊机导线,不准用臂夹持带电焊钳,以免触电。
3 焊接完后的注意事项:
3.1 完成焊接作业后,应立即切断电源,关闭焊机开关分别清理归整好焊钳电源和地线,以免合闸时造成短路。
3.2施焊中,如发现自动停电装置失效时,应及时停机断电后检修处理。
3.4清除焊缝焊渣时,要戴上眼镜,注意头部应避开敲击焊渣飞溅方向,以免刺伤眼睛,不能对着在场人员敲打焊渣。
3.5露天作业完后,应将焊机遮盖好,以免雨淋。
3.6不进行焊接时(移动、修理、调整、工作间休)时间,应切断电源,以免发生事故。
电焊机的安全检查
序号 |
检查项目 |
检查内容 |
检查方法 |
检查记录 |
评估意见 |
|
||||||||
|
1 |
电源开关 |
电焊机必须装有独立的专用电源开关 |
|
|
|
|
|||||||
|
容量与电焊机匹配 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2 |
防护装置 |
电焊机一、二次接线柱防护罩齐全 |
|
|
|
|
|||||||
|
3 |
焊钳 |
焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好 |
|
|
|
|
|||||||
|
4 |
电缆线 |
电源一次线长度小于或等于3m,且不得拖地或跨越通道使用 |
|
|
|
|
|||||||
|
焊接二次线长度小于或等于30m,接头不许超过3个 |
|
|
|
|
|||||||||
|
外皮完整、柔软 |
|
|
|
|
|||||||||
|
5 |
接地 |
有明显的接地线,接触良好 |
|
|
|
|
|||||||
|
禁止连接建筑物的金属构架、管道、暖气等做焊接回路 |
|
|
|
|
|||||||||
|
6 |
电焊机 绝缘 |
一、二次线圈绝缘电阻大于或等于1M欧姆 |
|
|
|
|
|||||||
|
7 |
使用环境 |
焊机使用场所清洁,无严重的粉尘,周围无易燃易爆物品 |
|
|
|
|
|||||||
检查结论: |
|
|||||||||||||
存在主要问题: |
整改意见: |
|
||||||||||||
被查单位: 检查单位:
被查单位负责人(签字): 监察员(签字)
年 月 日