1 适用范围
本规程规定了蛙式打夯机安全操作的有关规定。
本规程适用于公司蛙式打夯机作业。
2 主要内容
2.1使用前对机械各部进行检查,连接螺栓必须牢固,电器设备应符合要求,所有电源必须有漏电保护器,电动机,电缆各种电器及接地线均不能有漏电和联接不良的现象。转动部分的防护罩应齐全牢靠,并调整好三角皮带的松紧度,然后启动电机进行试运转。
2.2在运转中要捡听和观察机械的声响,三角皮带是否跳动,转动轴。夯头架动臂和偏心块转动时是否摇摆,如有声响不正常,转动轴松旷,夯头架和偏心块摇摆等情况,须停止运转并重新调整和紧固,使其运转正常。
2.3夯实机应由一人操作,一人拉持电缆辅助。操作及辅助人员均须带绝缘手套,穿胶鞋以防触电,辅助人员跟随在操作人员后边或侧面随时调整电线,调线时要避免夯机砸线,并不得强拖,作业时如发现电缆破裂或漏电应立即停机检修。
2.4辅助人员必须与操作人员密切配合,严禁在打夯机前方隔机扔线,转向或倒线困难时应停机调整,电线保持平顺不得扭结或缠绕。
2.5操作时需集中精神注意行夯路线,双手握正手柄,两时微弯曲,跟随夯矾直线行走,不能推拉或用力按压手柄,转弯时不能用力过猛,力求缓慢,注意转弯要领,转弯或夯打偏斜时应握紧夯柄用臂力转向,严禁做急转动作,若托盘绝缘良好时,也可用脚蹬托盘的方法转向。
2.6转弯时如果一次转不到所需角度,可在夯头架再次抬起时继续扭手柄;如因工作条件所限不能机动转弯时,则须停机将夯头架扳起,靠牢在操作手柄一侧,进行人工转弯。
2.7操作中,夯机的前进方向不得站人,几台夯机同时工作时,各机必须保持一定的距离,如平行夯实,两机之间距离不得小于5米,前后同行夯实相互之间距离,不得少干10米。
2.8夯机在使用中发现拖盘啃土现象时,可轻按手柄使托盘前端翘起,即可正常工作;亦可在运行中将拖盘底部粘土拖掉。夯盘底部粘土不能拖掉时,必须停机铲除。
2.9夯实时应注意地下设施,防止触击托盘而损坏机械
2.10夯实较高的上方时,应从边缘以内10-15厘米开始夯实2-3遍后,再夯实边缘处以防塌方。
2.11夯机在正常运行时板每次夯击的面积应压盖前次夯击后的1/2-1/3,不能跃进式夯击,以免造成空夯,影响工程质量。
2.12应经常保持机体清洁,拖盘内落下石块或积土较多时必须停夯清理,以免电动机负荷过大。
2.13在工作中应防止夯板或偏心块打在坑壁上,以免破坏坑壁或损坏机械。
2.14按扭开关应安装在绝缘手柄上,以便在紧急情况下停机。
2.15暂停工作时必须切断电源,电气系统及电动机发主故障时应由专职电工处理。
2.16搬运时必须切断电源,将电线有顺序盘好,由二人抬运或用车辆运送,往沟槽运送时应用绳索吊送,不得推扔。
2.17作完毕后,必须将机械擦干净,并做好保养工作,电线有顺序盘好,并做好防雨措施。
- 上一篇:蛙式打夯机安全操作技术
- 下一篇:电工安全生产岗位职责

1.打夯机作业前检查绝缘、线路、漏电保护器、定向开关、皮带、偏心块等,确认无问题后方可使用。
2.打夯机操作时两个人操作,一人扶夯机,一人整理电线,防止夯头打断电源线,发生触电事故。
3.打夯机不得在冻土、坚石、碎砖石杂土上夯打,夯机拐弯时,不得猛拐和撒把不扶任其自由行走。
4.夯机作业时,机前2m 内不得有人。多台夯机夯打时,其左右距离不得小于5m ,前后距离不得小于10m 。作业人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
5.随机的电源应保持3-4m 余量,发现电缆线扭结、缠绕、破裂时,应及时断电,停止作业,马上修理。
6.挪夯机前要断电,绑好偏心块,盘好缆线。往坑槽里放夯机时应用绳索放下,严禁推扔夯机。
7.工作完后,断电锁好阀箱,将夯机放在干燥处和防潮,防雨处保管。




易安博客 版权所有